- Hur påverkas installationen om jag stryper/öppnar någon av ventilerna/shuntarna 1 eller 2?
- Hur justerar jag värmen uppe om alla termostater på radiatorerna ska vara helt öppna?
- Kan jag själv fylla på vätska i systemet (som ni ser har nivån sjunkit något sedan starten i april), hur gör jag i så fall och vart får jag tag på vätskan?
- Värmepumpen är inställd på ”radiatorer”, men det finns möjlighet att välja ”golvvärme” vilket är det rätta?
Har jag tolkat dig rätt om jag säger att shunten justerar värmen till golvvärmen och att jag justerar kurvan så att värmen på övervåningen blir ok? Får jag värmen på övervåningen att vara ok med kurvan, så blir även värmen nere bra då golvvärmen inte kräver lika hög temperatur?
Jag har idag kurvan ställd från "22,0 till 60,0" med en liten puckel mellan +5 till -5. Ska jag sänka kurvan till "20,0 till 60,0" för att få ner temperaturen på övervåningens radiatorer?
Helt korrekt.Du kan börja där, men troligen måste du även justera ner det högre värdet.Puckeln är en finjustering som jag skulle vänta med att ställa in tills man fått ordning på V och H värdena.Räkna med att det tar en vinter innan du hittat rätt värden, ändra max en gång/dygn och anteckna gärna V och H samt innetemp så kommer du så småningom hitta rätt.
Om du inte har fyllt på med sprit i kärlet så är det läge att göra det så snart som möjligt.Vi tar 18kr/l som vi säljer över disk.