Be elaren sätta in en allpolig säkring istället.
Automat säkringar? Tyvärr har vi porslinssäkringar i hela huset inkl. huvudsäkringar, så jag tror att det blir en ganska stor operation(?).
Det ska inte få hända att säkringen ryker. Om det händer igen ha thermia att komma och kolla. Porslinssäkringar blir väl också gamla med åren?
Hur hårt var säkringarna åtskruvade?Om den drar ca 8kw som trefaslast (400V) vid legionellakörning så blir det ca 11,5A per fas och har säkringarna inte varit ordentligt åtskruvade kan det ha blivit hög resistans mellan kontaktytorna med hög värme som följd och det kan ha mattat säkringen så att den till slut gick (även vid låg last). Det är viktigt att säkringarna är åtdragna ordentligt om det sitter apparater som drar hög effekt under längre tid.Hur ser passkontakten(bottenplattan) där säkringen sticks in ut? Är den ren och fin eller finns det brännmärken på den.Alternativ två är om du har något fel på kompressorn alternativt någon elpatron, det går att mäta upp vad dom olika delarna drar med en tångamperemeter och på så sätt se om det verkar ok eller inte.
Du behöver inte byta alla säkringar. Elektrikern sätter dit en sån här på lämpligt ställe med en säkring i:http://www.hager.se/e-katalog-nyheter/elcentraler-och-normsystem/kapslingar/vector-utanpaaliggande-kapsling-ip65-uv-bestaendig/ve103pn/21334.htmEn halvtimmes jobb plus ett par hundralappar för prylarna...
Om kompressorn går när en fas försvinner kan det ta ett tag för motorskyddet att lösa, detta eftersom kompressorn fortsätter att snurra på med 2 faser och då blir överlasten så låg att det kan ta upp till 1 minut. Skulle det däremot saknas 1 fas vid start så kommer överlasten vara så hög att det bara tar sekunder innan skyddet löser ut.
Skulle det däremot saknas 1 fas vid start så kommer överlasten vara så hög att det bara tar sekunder innan skyddet löser ut.
Är elstavarna också 3-fas? Så om en fas går är pumpen "död"?
Elpatronen består av flera 1-faselement som är fördelade på alla tre faserna.
Det tycker jag också, därför reagerade jag på det här:"... jag stängde av och slog på den då återställs motorskyddet (tryckte även in T1 som ska vara nått typ av skydd, och en annan resettknapp som jag hittade), integralen räknade ner och kom till -150, då gick kompressorn igång och fasföljds felet kvitterades.När den sedan hade jobbat upp till ca -80 så löste den ut igen"
Frågan är om det kan vara glappkontakt någonstans i matningen av pumpen?
Kabeln är 2,5mm2 och den är ca 3m lång, så förlusterna i den borde vara minimala.
Går det att ställa in motorskyddet på något sätt? det kanske är feljusterat?