Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott (läst 4363 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
StinaB
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
StinaB
Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
«
skrivet:
29 december 2013, 13:36:14 »
Citera
Vi har problem med att nivån på köldbärarvätskan varierar kraftigt i samband med strömavbrott. Efter ett dygns elavbrott sjunker vätskan med ca 10 liter och stiger sedan kontinuerligt med 15 liter under 24 timmar när elen kommer åter. Expansionskärlet räcker då inte till utan måste tömmas efterhand och då slår eltillsatsen på kortare stunder och det slutar med att köldbärarpumpen slår ifrån. Testar att slå på eltillsatsen enbart på värmepumpen och då sjunker köldbärarvätskan åter med ca 10 liter under 24 timmar. Och så fortsätter det. Samma sak hände för ca 3 år sedan vid det förra större elavbrottet. Värmepumpen är en 13 år gammal Thermia. Kompressor byttes för ca 2 år sedan. Systemet är luftat två gånger utan förbättrande resultat. Vi har annars inte haft några större problem med systemet. Väldigt tacksam för hjälp!
Loggat
Lmf
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
«
Svar #1 skrivet:
29 december 2013, 13:47:34 »
Citera
Det där låter som om ni har ett bottenfruset borrhål
Ett borrhål som vid elavbrott tinar upp och då inte klämmer på slangarna och nivån i kärlet sjunker
När elen återkommer fryser det till i borrhålet och slangarna kläms åter ihop och vätskan stiger.
Finns det mer information?
Längd på borrhål?
Husets storlek och var geografiskt?
Storlek på Värmepumpen?
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9864
Karma +19/-4
Roland
SV: Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
«
Svar #2 skrivet:
29 december 2013, 15:14:00 »
Citera
Tror också att det fryser i borrhålet. När huset har blivit utkylt och ska värmas upp igen belastas borrhålet betydligt hårdare än normalt. Men nu är det inte så kallt, hur fungerar det när det är riktigt kallt ute och pumpen drar en massa värme från borrhålet av den anledningen? Varierar inte nivån då också?
Det kan bli bättre om man trycksätter köldbäraren genom att pumpa in luft i expansionskärlet.
Förutom vad Lmf frågade efter vore det bra att få veta på vilket djup berget finns och var grundvattennivån ligger. Den här typen av problem brukar uppstå när berget ligger under grundvattennivån. Jord leder värme sämre än berg så det fryser först i toppen på borrhålet där slangen går genom jordlagret.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
StinaB
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
StinaB
SV: Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
«
Svar #3 skrivet:
29 december 2013, 19:51:31 »
Citera
Hej och tack för snabba svar!
Borrhålets längd: 145 meter, berg på 3 meters djup, grundvatten nivån på 11 meters djup.
Huset är på 250kvm och ligger i Sollefteå/Kramfors
Vet tyvärr inte storlek på pumpen men det är som sagt en Thermia Villa Classic 75 som installerades år 2000. Ska undersöka och återkomma.
När det har varit riktigt kallt så har systemet fungerat bra, det är när det har varit längre elavbrott som problemet har uppkommit. Det första tillfället var år 2010 vid stormen Dagmar.
Utöver problemen vid elavbrott så skiljer det även en del på säsongerna. På vårarna har nivån stigit ca 8 liter och på hösten sjunkit ca 8 liter.
Förutom det ni har beskrivit finns det någon chans att cirkulationspumpen kan vara boven?
Har varit i kontakt med installatör som rekommenderar att byta till tryckkärl istället för de två expansionskärl i plast som nu sitter där för att lösa problemet. Vad tror ni om detta?
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9864
Karma +19/-4
Roland
SV: Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
«
Svar #4 skrivet:
29 december 2013, 21:02:54 »
Citera
Installerades pumpen 2000 antar jag att det är en modell där man inte kan se köldbärartemperaturerna på en display. Det hade annars varit intressanta värden.
Grundvattnet ligger djupare än berget så det är ingen sträcka där det är jord runt borrhålet och köldbärarslangen går i vatten. 134 meter aktivt borrhål till en pump som ger ca 7 kW en bit upp i Norrland, för mig är det i riskzonen för att borrhålet fryser men inte självklart att det blir så. I min anläggning är variationen mellan höst och vår frågan om några deciliter.
Lite konstig installation med två expansionskärl. Var det så från början eller sattes nr två in senare när det visade sig vara problem?
Jag skulle som första alternativ trycksätta expansionskärlen som finns. Finns det säkerhetsventiler på kärlen som gör att det går att behålla ett övertryck i kärlen ska det vara möjligt. Hur man gör det beror på hur installationen ser ut, jag har använt mig av en cykelpump.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Erik Renberg
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 893
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
«
Svar #5 skrivet:
29 december 2013, 21:14:34 »
Citera
Det går ju alltid att mäta tempen på inkommande KB-rör manuellt: Typ kila in en digitaltermometer under isoleringen där man kommer åt.
Sedan är huset stort (250m2) och om VP då är på 7kW kan man gissa att den går för fullt en stor del av vintern och därför driver ner KB-temperaturen en hel del... och att de då som sagt fryser och klämmer på slangen.
Loggat
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35848
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
«
Svar #6 skrivet:
30 december 2013, 07:18:08 »
Citera
Ni borde fundera på ett komplettera med ett borrhål till, eller att komplettera med 150 meter jordkollektor i serie med borrhålet, låt den kylda köldbäraren först gå 150 meter i mark, sedan ned o borran och upp/in i värmepumpen.
Men först kan ni ju prova trycksätta expansionskärlen.
Det har inte med cirkpumpen att göra, och om du har plastkärl med säkerhetsventiler, som är det vanliga, så kan du lika gärna trycksätta dem som att sätta in ett tryckexpansionskärl.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
StinaB
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
StinaB
SV: Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
«
Svar #7 skrivet:
02 januari 2014, 21:37:31 »
Citera
Tack för alla tipsen! Har kollat upp KB-vätskans temp. och den är ok, enligt installatören. Ska nu prova att sätta in ett slutet kärl till veckan och hoppas på att problemen löser sig då
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35848
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
«
Svar #8 skrivet:
03 januari 2014, 06:54:29 »
Citera
Det gör dom inte.
Troligen har installatören ingen aning om vad som är en OK KB-temp eller hur man kollar de verkliga temperaturerna.
Du får ta det som en lärpenning helt enkelt.
Eller begär pengarna tillbaka om det inte löser problemet, då tror jag inte din installatör är lika självsäker längre.
Vill inte låta negativ, men faktum är att om din nivå varierar som du beskriver så kan det i mina ögon inte bero på annat än att ni har för kallt i borrhålet, det fryser, komprimerar slangarna, försämrar flödet i KB-kretsen, vilket i sin tur ger er värmepump dålig funktion, sämre verkningsgrad, och troligen en kortare livslängd.
Att försöka fixa det med ett tryckkärl som gör att du inte längre kan se hur nivån varierar gör (troligen) inte att det fungerar bättre, men OM det alls skulle fungera så gör det alldeles säkert att du inte KAN SE om problemen kvarstår.
Om du istället sätter in säkerhetsventiler på de befintliga plastkärlen kan du få samma tryck som i tryckexpansionskärlet, du ser vad som händer, och det blir billigare.
Kan du inte ta ett kort på den befintliga installationen så vi får se hur de nuvarande kärlen ser ut och är monterade.
Det känns sååå onödigt att du skall lägga ut några tusen på en helt onödig förändring av din anläggning när det kanske inte alls är nödvändigt, eller löser problemet.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9864
Karma +19/-4
Roland
SV: Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
«
Svar #9 skrivet:
03 januari 2014, 08:35:42 »
Citera
Jag instämmer med Rickard. Ett slutet expansionskärl kommer inte att fungera bättre än trycksättning av de befintliga.
Vad var det för temperatur på köldbäraren?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Köldbärarvätska i expansionskärl varierar kraftigt efter strömavbrott
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 886
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info