0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nån avstängning på kopplet?För hårt instrypt radiatorventil, vad är det för grejer?Om detta är OK, prova att tillfälligt stänga av övriga radiatorer och se om du får nått flöde på den nya radiatorn?
Att det kommer ut vatten ur avluftningsventilen visar förstås bara attdet är öppet antingen via framledning eller retur (eller båda).Det troliga är väl att den nya slingan har så högt motstånd jämfört medövriga slingor att allt vatten väljer att gå lättaste vägen. Detta kan avgörasgenom att mäta skillnaden mellan framledning och retur på de fungeranderadiatorerna. Om skillnaden i temperatur är väldigt liten, betyder det attflödet är stort. Medicinen blir då att strypa flödet på de fungerande termostaterna.Diffen i temperatur kommer då att öka och flödet kommer att minska. Tankenär då att tillräckligt mycket vatten kommer att välja den långa (smala?) vägenupp till vinden.
Går även utan specialnyckel om du har t.ex en bred skruvmejsel ed.Ta bort termostaten.Skruva bort insatsen där piggen sitter.Vrid med lämpligt verktyg på invändiga plastkuggkransen, medsols stryper, motsols öppnar.Kan lägga upp bilder om du behöver.
Om både framlednings- och returrör båda blir varma ungefär samtidigtnär du tappar ur vatten genom luftningsventilen, så betyder det att bådaanslutningarna sitter på samma sida om cirkulationspumpen.Kan det vara så galet?