Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra?? (läst 4189 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ekand
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 57
Karma +0/-0
Kön:
Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
ekand
Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
skrivet:
01 december 2013, 22:22:45 »
Citera
Hej
Har kört oktober och november och mätt förbrukningen på pumpen.
Oktober gav 630Kwh fast kondensering 55 grader medeltemp 9,8
November gav 1200 Kwh flytande kondensering medeltemp 3,9
Pumpen är en 11Kw Clitech och drar 6,8A per fas vilket borde bli 4700W. Kan något vara feljusterat?
Delta T 7-8 grader.
Funderar på en flödesmätare så jag kan mäta COP.
Kan en liten vattenmängd ge högre förbrukning?
Mvh
Fredrik
Loggat
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #1 skrivet:
01 december 2013, 23:26:15 »
Citera
Har du separat elmätare på bara VPn som visar att den dragit 630 kWh i oktober? Det betyder att den har dragit drygt 20 kWh per dag.
Om det är en 3-fas och den drar 6,8 A så blir det väl 6,8*400*1,4 = 3,8 kW ?
20/3,8 = 5,2 dvs den ska ha gått drygt 5 timmar om dagen. Det är väl inte så farligt? Min VP drog ca 900 kWh i oktober, och gick ca 12 timmar per dag i snitt.
Hur stort hus? Vilken elförbrukning innan, osv?
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29884
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #2 skrivet:
02 december 2013, 08:56:51 »
Citera
Om den drar 6,8 A per fas så blir det 6,8x400x√(3)=4,7 kW som TS skriver.
Drifttiden är då 8,5 h/dygn i november och 4,3h/dygn i oktober, det är väl inte orimligt?
Sen får du tänka på att den ger bättre COP ju varmare det är ute så när temperaturen faller så får värmepumpen dels värma mer, samtidigt som den avger mindre effekt.
«
Senast ändrad: 02 december 2013, 18:45:00 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ekand
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 57
Karma +0/-0
Kön:
Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
ekand
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #3 skrivet:
02 december 2013, 10:40:16 »
Citera
Hej
Jag kommer från pellets till VP köpte denna direkt i kina.
Har eldat upp 6x852 kg x 4,8kw/kg borde bli 25000kw under sept-maj eller 2700kw/ månad i genomsnitt. varmvatten gör jag med 160 liter metro vvb som förvärms av ctc1100 där vp är dockad.
Känns iofs bra att det verkar rimligt.
Fredrik
Loggat
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29884
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #4 skrivet:
02 december 2013, 14:53:56 »
Citera
Ok, det var ju inte så jättemycket energi, trodde huset hade större värmebehov med tanke på att du har en 11 kW värmepump.
Men att köpa en kinapump av okänt märke är väl lite som att köpa en lott?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1054
Karma +0/-0
gossen
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #5 skrivet:
02 december 2013, 16:21:23 »
Citera
Jag tycker att 4,7kw på en 11kw vp låter högt, tex sfinx vp11 drar enligt datat 3.3kw vid +15*C ute (50*C fram) och vid kallare drar den mindre (och ger mindre). Min Sfinx med evi har maxat på ca 3kw senaste dygnet med 40*C ut.
Med lite vattenmängd kan du få korta gångtider och därmed sämre verkningsgrad av att stabila driftförhållande inte uppnås.
EDIT: CAR-12 är ju specad till 2,34kW in, rätt mycket mindre än 4,7kw.
«
Senast ändrad: 02 december 2013, 16:26:56 av gossen
»
Loggat
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm
Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556
Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
ekand
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 57
Karma +0/-0
Kön:
Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
ekand
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #6 skrivet:
02 december 2013, 17:18:51 »
Citera
Det är lite konstigt det här.
2,34 är rated input power.
Men running current är specad till 6,5A
Borde vara typ 3,5A vid 2,34kw
Kan någon förklara??
Loggat
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1054
Karma +0/-0
gossen
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #7 skrivet:
02 december 2013, 18:40:23 »
Citera
Går det att se vad det för kompressor i den?
Det kanske är någon översättnings miss?
I databladet till min ZW34KSE kan man läsa:
Input power: 2800W
Current: 5A
Rated load current: 6,6A
Max operating current: 7,1A
Max continuous power: 8,9A
Locked rotor amps: 31,6A
Voltage 380V
Conditions @ ET/CT=5/55°C
Loggat
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm
Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556
Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
ekand
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 57
Karma +0/-0
Kön:
Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
ekand
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #8 skrivet:
02 december 2013, 20:47:01 »
Citera
Jag ska se vad jag kan få fram. Sanyo scroll 3 fas vet jag att det är.
Loggat
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
Mr2T
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Karma +0/-0
Mr2T
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #9 skrivet:
03 december 2013, 21:41:00 »
Citera
Ingen copeland då?
http://gzzhigao.en.alibaba.com/product/1327822575-212819037/copeland_scroll_compressor_for_heat_pump_ZW34KSE_TFP.html
Loggat
ekand
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 57
Karma +0/-0
Kön:
Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
ekand
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #10 skrivet:
03 december 2013, 21:51:27 »
Citera
Nä jag beställde med sanyo.
Loggat
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
ekand
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 57
Karma +0/-0
Kön:
Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
ekand
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
«
Svar #11 skrivet:
05 december 2013, 06:19:55 »
Citera
Vad jag kan förstå så funkar den som den är byggd att göra. Jag får gå vidare med åtgärder för att få en lägre framledningstemp. Kommer bli någon fläktkonvektor. Samt se över vindens isolering.
Loggat
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1168
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
krambriw
Nocoll1948
dvolod
Josth
alvinpalv
Panterna
Smurfen.
Shortcut
Rdx
jishi
larryd
ghupost
Kvarn
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info