Ämne:
Felkopplad golvvärme?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Felkopplad golvvärme? (läst 6391 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
henkead
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
henkead
Felkopplad golvvärme?
«
skrivet:
30 november 2013, 20:43:03 »
Citera
hej
Jag misstänker att min golvvärme inte är inkopplad på rätt ställe på slingan.
Jag satte in golvvärme i badrummet förra året pga renovering. Jag han aldrig vara med när dom kopplade in det utan fick det bara gjort. Vid installationstillfället hade vi vedeldning och nu har vi bergvärme. Problemet är att gv stör flödet till de övriga elementen samt "kortsluter" slingan så att delta t blir fel. Bifogar en riktigt ful skiss över hur det ser ut.
Håller ni med mig? Eller är jag ute och cyklar? Har funderat på att koppla in gv sist på returslingan då den behöver lägst temp av hela systemet. enrörssystem.
Loggat
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #1 skrivet:
30 november 2013, 20:46:43 »
Citera
Vad är ditt problem?
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4461
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #2 skrivet:
30 november 2013, 22:56:58 »
Citera
Ser inte problemet. Vad är det du tycker är fel? Tycker det ser helt ok ut.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
henkead
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
henkead
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #3 skrivet:
01 december 2013, 00:02:45 »
Citera
Kanske är jag som tänker fel
Men det är lite kallt på övervåningen, beror på vilken fart jag har på pumpen till gv. Det blir ju den lättaste vägen för vattnet att ta. Så känslan är att den tar flöde från övervåningen.
Tycker dock inte att det är jättevamt på toan med gv...
Eftersom det är enrörssystem tänkte jag att det vore bäst att få ta ut värmen till gv sist av alla flrbrukare, kanske på returen? Men det är säkert helt fel
Vore skönt om det var som det ska =)
Loggat
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4461
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #4 skrivet:
01 december 2013, 08:27:02 »
Citera
Du kanske får strypa flödet till golvvärmen om den drar för stor andel av tillgängligt flöde, men det är som med vilket värmesystem som helst.
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Karma +0/-0
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #5 skrivet:
01 december 2013, 11:51:12 »
Citera
Du har inte ritat det som ett enrörsystem. Sitter det någon form av minischunt eller nått på golvslingan?
Loggat
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
henkead
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
henkead
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #6 skrivet:
01 december 2013, 14:09:49 »
Citera
jo det sitter en minishunt och cp till gv.
Loggat
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Karma +0/-0
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #7 skrivet:
01 december 2013, 14:32:59 »
Citera
Fabrikat på schunten/golvvärmen? Är det enrörs eller tvårörs system? Du har ritat tvårör men skrev enrörs
Loggat
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
henkead
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
henkead
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #8 skrivet:
07 januari 2014, 13:44:56 »
Citera
Nja, har bara förenklat bilden lite. Kanske lite för mycket?
Varje del där det står "element" är en hel hög med element som är seriekopplade.
Det är alltså uppdelat på 2 slingor, en uppe och en nere.
Sen har man kopplat in GV på rören som går till slingan på nedervåningen, vilket "i mitt tycke" gör att ett onödigt stort flöde aldrig passerar någon elementslinga utan enbart går åt till GV och sen tillbaka till VP.
Själv har jag allvarliga funderingar på att istället koppla in GV den på returledningen, helst efter båda slingorna för att inte störa värmefördelningen mellan våningarna.
Men det kanske är helt feltänkt??
Loggat
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #9 skrivet:
07 januari 2014, 14:01:37 »
Citera
Klart att det skulle funka att koppla om, men är det inte bara att sänka hastigheten på golvvärmepumpen tills du får bra balans?
Loggat
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
henkead
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
henkead
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #10 skrivet:
09 januari 2014, 10:51:02 »
Citera
Jag vet inte om det är så enkelt?
Idag är det tendens till att bli lite kallt på övervåningen.
Samtidigt som pumpen gör 55-60 starter per dygn... och delta T ligger ofta bara på 3-4 grader.
Så någon form av injustering är det ju som krävs.
Men får inte riktigt till tänkte i huvet om det är ett problem som det är kopplat nu eller inte?
Tror jag måste prova stänga av golvvärmen och se vad som händer med delta t.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36162
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #11 skrivet:
09 januari 2014, 11:23:13 »
Citera
Du måste strypa flödet till golvslingan tills du får en deltaT på ca 5-6 grader mellan ingåande och utgående ledning före shunten.
En sån här är ett bra hjälpmedel när man skall balansera flödet i ett värmesystem:
http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometer/110-ir-termometer.html
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
henkead
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
henkead
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #12 skrivet:
09 januari 2014, 12:57:59 »
Citera
Tack för det tipset!
Ska genast ta tag i det, såg att Jula hade en sån där på rea.
En till sak som jag kom på i förbifarten...
Cirkulationspumpen till gv går ju hela tiden, jämfört med cp som är kopplad till pannan.
(den går väll inte hela tiden? alt varvtalsstyrd??)
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36162
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #13 skrivet:
09 januari 2014, 14:30:20 »
Citera
Cirkpumpen i värmepumpen går hela tiden så länge huset har värmebehov.
Du skall nog inte räkna med att Julas IR-termometer är lika bra, jag har sålt flera olika typer, och många visar inte speciellt rätt, och dessutom går de inte kalibrera.
De jag säljer visar dels mer rätt än någon annan typ jag sålt, och dels går dom kalibrera om de skulle visa fel.
När du mäter med IR-termometer på metall måste du alltid tejpa en tejp först, avläsningarna på bar metall kan visa lite vad som helst.
Om du tejpar, använd genomgående samma tejp.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
henkead
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
henkead
SV: Felkopplad golvvärme?
«
Svar #14 skrivet:
09 januari 2014, 22:06:20 »
Citera
Ok, litar på ditt påstående om mätaren. Skippar Jula.
Lånade dock en kalibrerad Fluke 52 från jobbet inkl 1-wire givare.
Gick inte att mäta på GV kretsen, endast plaströr & pex =/
Däremot så mätte jag in /ut till vp, stämde ju inte alls!
45 ut var 50.1! och returen 40 men var 41,8.
8,3 i delta t ist för 5...
Är detta normalt eller ska man klaga hos ctc?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »