Ämne:
Justering med circ-pump på andra sidan ACC
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Justering med circ-pump på andra sidan ACC (läst 1465 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Karma +0/-0
Kön:
Helan gå!
ojacobsen
Justering med circ-pump på andra sidan ACC
«
skrivet:
03 december 2005, 17:39:06 »
Citera
Har den interna circ. i 1215 (kör bara när kompressorn går), ock sen en circ. på andra sidan ACC. Om jeg förstått rätt, då är det två olika krettslopp (dom delar retur). Är det nått man ska tänka på när man justerar hastighet på pumperna (Efter att ha nosat omkring på sidan har jag satt intärna til 1'an, ock fått 6-7 grader diff.)
Öyvind
Loggat
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark
Logger:
http://logger.smalspor.org
henrikf
Kan värmepumpar
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Kön:
henrikf
SV: Justering med circ-pump på andra sidan ACC
«
Svar #1 skrivet:
06 december 2005, 01:32:44 »
Citera
Hej,
du bör nog rita upp din anläggning för att vi skall kunna råda dig. Jag har en ack på 200 l på framledningen, och en extra cirk pump med bypass (rör av mindre diameter mellan VB-fram och retur, monterat av installatören trots att jag inte ville ha det). I mitt fall måste båda pumparna gå på samma fart för att det skall fungera. För läg fart på interna pumpen ger korta gångtider (framledningen ökar mycket snabbt) och många starter, dessutom späs VB-fram ut med kallvatten från VB-retur om externa pumpen kör högre hastighet än den interna.
Henrik
Loggat
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Karma +0/-0
Kön:
Helan gå!
ojacobsen
SV: Justering med circ-pump på andra sidan ACC
«
Svar #2 skrivet:
06 december 2005, 07:36:11 »
Citera
Har gjort en ritning:
www.smalspor.org/heating.jpg
Öyvind
Loggat
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark
Logger:
http://logger.smalspor.org
henrikf
Kan värmepumpar
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Kön:
henrikf
SV: Justering med circ-pump på andra sidan ACC
«
Svar #3 skrivet:
07 december 2005, 17:18:44 »
Citera
Ok, snygg ritning!
Jag är ingen expert, men eftersom ingen annan svarat så gör jag det, experterna får rätta mig:
För att få optimal drift bör cirkulationspumparna balanseras så att det inte blir något flöde i bypass-ledningen vid VP-drift, se min förklaring ovan. Vid VV-produktion (och i viss mån då pumpen står stilla) kan externa CP cirkulera vattnet i radiatorkretsen genom bypassledningen. Jag gissar att din installatör, precis som min, jobbat med IVT. De har en annan typ av styrning (styr på returtemp) gör att man måste säkerställa ett flöde vid VP-drift, och bypass-ledningen är till för just detta. Bypass-ledningen bör vara av liten diameter för att minska risken för "felflöden" under normal drift.
Jag funderar på att plocka bort min externa CP och plugga bypassen, alternativt sätta externa CP på bypassen med en magnetventil, och sedan styra dessa så att bypass öppnar och ext CP går igång endast när VV-produktion sker. Frågan är om det är värt besväret, den stund som VV produceras kan man nog vara utan cirkulation.
Jag hoppas någon av experterna kan kommentera.
Henrik
Loggat
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Karma +0/-0
Kön:
Helan gå!
ojacobsen
SV: Justering med circ-pump på andra sidan ACC
«
Svar #4 skrivet:
07 december 2005, 17:46:16 »
Citera
Finns ingen bypass, det är som ritningen visar, två "slingor" som delar ena röret till ACC. Har pratat med en kille från Nibe (Völund) Danmark, ock han säger att det kan vara en liten chans att för högt flöde efter ACC kan gå tilbaks til 1215 (när inte den intärna kör), men att det inte skulle betyda nåt.
Jag var bara rädd att det skulle kunne hända när pumpen går.... då skulle man nog inte kunna räkna med nånting längre!
Ock näh, jag tror bara att domhär killarna gör Nibe... jag har faktisk bara hört om én IVT installation i Danmark, ock det är den som drar den ändda sjövärme installation
Öyvind
Loggat
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark
Logger:
http://logger.smalspor.org
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Justering med circ-pump på andra sidan ACC
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1903
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
JoA
sol,vind,vatten
micke_011
priffe
uecjs
porrmaskinen
Smurfen.
danghung
lubbis
ErikB
dan3051
Jisse
macman
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info