« Svar #15 skrivet: 03 december 2013, 11:23:23 »
Jag testade att trycka in överhettnings skyddet, råkade böja plåten lite för jag fick trycka så hårt.
Verkade inte hända någonting så jag skruvade loss plåten för att se lite bättre om den trycktes in eller ej. Råkade nudda ena kabel och fick en saftig stöt...... tummenupp
Det sitter en fjäder som håller plattan man trycker på och när jag trycker verkar den åka innåt lite men inte mycket.
Pannan beter sig exakt som innan så jag vet inte om det hjälpte.

Jag tryckte esc plus pil upp för att se tempen. innan har jag mätt med termometer.
Vid + 6 grader ute visade den: A 20.98 B 49.37 C -14.31 D 33.93

Där stod alla element även i auto.

Tillskottsvärmen lyser fortfarande och har inte slutat lysa även fast det varit runt 10+ nån dag.

Jag får nog kolla om min kompis herr elektriker kan koppla in en sådan mätare så jag ser hur mycket den förbrukar.

En till grej jag tänkte på: Avfrostningsläget, den kör nu en gång var 60 min i 20 min.
Är det normalt??

Jag har tilluft ventilerna under mina element. Platta rektangulära grejer som går upp tillsammans med rören. så då borde den blås in varm luft över golven. Fläkten är trasig men det drar ändå in kall luft där och i springorna i fönstrerna.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #16 skrivet: 03 december 2013, 20:08:38 »
Citera
En till grej jag tänkte på: Avfrostningsläget, den kör nu en gång var 60 min i 20 min.
Är det normalt??

20 min låter lite väl länge men det kanske behövs i ditt fall, hos oss är det normalt med ungefär 10-12 min var 60:e. Det verkat som om din inställning för avfrostning är satt fast till tid, 20 min. Vi har avfrostning satt till beroende av förångartemperatur. Du bör kunna ändra detta och då kommer naturligtvis pumpen att kunna ge mer energi per timme, längre drifttid.

ABCD värdena ser väl helt OK ut enligt mitt förmenande.

Det som är oroande är att eltillskottet ligger inkopplat konstant. Kanske kan förbättras något om pumpen får längre drifttid och inte står och avfrostar i onödan...

Vet inte om du noterat vilka våldsamma problem ägarna till Nibe F750 har vad avser långa avfrostningstider, det är ju något som normalt inte är ett problem med Comfortzone. Testa därför att ändra inställningen enligt ovan.

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad haraldsson87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #17 skrivet: 08 december 2013, 18:47:21 »
Den står nu på värme istället och ställde tiden på 12?

Jag förstår inte vad det är som är fel... det var 17 grader på övervåningen och 15 i undervåningen imorse när jag vaknade...... då var det -4 ute... KALLT! allt är kallt :(
jag har eldat konstant i kaminen idag, nu uppe i härliga 21 grader..... (på övervåningen....)
Pumpen på max alla elpatroner igång.....

Fruktar om det blir en riktig varga vinter...

Jag stängde av pumpen och lät den gå på enbart elpatronerna för att se om det gjorde nån skillnad. sänkte tempen till radiatorerna med 10 grader= ännu kallare.....

Jag kanske måste installera en luft/luft pump för att få det varmt??
Om det äns fungerar med frånluftspump?

Jag har ökat önskad temp från 21 till 25 grader men det blev ingen skillnad heller. känns som den går för fullt ändå..

känns som inte min cz orkar med mitt hus...

Har stängt av elementen i garaget och gillestugan får se om det blir varmare då....


Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #18 skrivet: 08 december 2013, 19:18:50 »
Har du kontrollerat att elpatronerna kopplas in? I menyn kan du ställa de tre olika patronerna i auto, till eller från. Kolla på husets elmätare om effekten ändrar sig när du kopplar in och ur patronerna.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #19 skrivet: 08 december 2013, 20:02:03 »
Haraldsson,

Det är nog så att om elpatronerna går för fullt inklusive att vp producerar värme och du ändå har 15-17 grader kallt...så läcker nog värmen helt enkelt ut ur kåken.

En FLVP som skall återvinna från en så låg rumstemperatur har inte några större möjligheter, tyvärr, då blir i princip en nedåtgående spiral, du eldar på men det läcker mer och blir mindre och mindre kvar att återvinna från...

Kolla och svara på följande:

- känns elementen heta/varma (har du ir termometer, vad visar den i så fall på ovan/undersidan av elementen)?
- har du ställt ner fläkthastigheten (välj den lägsta hastigheten till att börja med)?
- har du ändrat inställningen för avfrostningen och blev det någon skillnad, dvs kortare avfrostningstid (risken är att om du bara har 15 grader in att det fortfarande tar lång tid)?

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #20 skrivet: 08 december 2013, 20:55:57 »
Förra ägaren eldade mycket i kaminen, jag är inte hemma lika mycket så det blir mindre.

Huset drog 39000 ink ved enligt förra ägaren.
Då var det ca 10 cm isolering på vinden (det låg lite högar över allt)
Samt ytter dörrarna var gamla efter jag bytt dom blev det varmare.
Menar du att huset drog 39 000kWh el per år enligt förra ägaren? (det innebär mycket elpatron...) Eller inkluderar dom 39000 värme från ved? Har du nån energideklaration från husköpet? Vad står det där?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Carljf

  • Gäst
Carljf
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #21 skrivet: 09 december 2013, 08:11:17 »
Alltså dina elpatroner funkar inte, det är ju helt klart.. de ger ingen effekt du måste kolla det det är säkert en enkel lösning.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #22 skrivet: 09 december 2013, 08:56:07 »
Vad har du för bestyckning: elpatroner 3x3 kW eller 3x2 kW?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad haraldsson87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #23 skrivet: 12 december 2013, 12:58:24 »
Huset drar 39000 ink ved varav ved ca 9000.

Jag har nu monterat 2 st sug till så nu totalt 5 utsug i hela huset samt ställt fläkten till 2 för att få pumpen att gå bättre.

Och det har hälpt lite nu går den på enbart pump ner till ca 4 grader.

Har dragit silikon i alla fönster så att dom är täta. (dom skall bytas till våren)

Jag har 3x3 kw elpatronerer

Det verkar som att garaget drar ner retur tempen väldigt mycket så efter att ha stängt av elementen där gjorde en del också, det är nog det som har varit det stora problemet.

Får se hur det blir när det blir minus igen.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #24 skrivet: 16 december 2013, 07:56:20 »
Citera
Det verkar som att garaget drar ner retur tempen väldigt mycket så efter att ha stängt av elementen där gjorde en del också, det är nog det som har varit det stora problemet.

Din FLVP har fått lägga mycket energi ut till garaget men inte haft en chans att återvinna någonting därifrån.

Rapportera gärna tillbaka nu när det gått en tid, hur är situationen idag?

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad haraldsson87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #25 skrivet: 17 april 2014, 10:28:57 »
Hej

Var ett tag sen jag skrev men tänkte ge en uppdatering på vad det var som strulade.

Först så gick inte mina elpatroner alls för att överhettningsskyddet var trasigt.
Så värmepumpen gick för fullt hela vintern plus att det inte var så frisk.
Kompressorn gick sönder för 1 månad sen. har bytt den nu och vilken skillnad!

Gick på 40 papp men försäkringen tog allt som tur är.

Tack för era tips. Jag håller på och dränerar nu och installerar uppvärmd tilluft + att jag drar ventilations kanalen runt hela huset på 3m djup för att få kyla på sommarn och + grader på vintern. Tror min plan kommer fungerar rätt bra =)

// Fredrik

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Kallt i huset CE 50
« Svar #26 skrivet: 17 april 2014, 15:13:41 »
Fint att det löste sig, tråkigt att det vart dyrt ;)  Tänk på att isolera spirorören ordentligt när de kommit in i huset, annars kan du få kondens på dem under sommaren. Låter som en bra plan dock! tummenupp
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!