Författare Ämne: Läcka eller trasigt exp-kärl?  (läst 1632 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Barrebanan

  • Gäst
Barrebanan
Läcka eller trasigt exp-kärl?
« skrivet: 26 november 2013, 12:12:10 »
Hej,

Upptäckte häromdagen att trycket (manometern intill exp-kärlet) sjunkit från normala ca 0,8bar till 0,2 bar. Fyllde på med vatten en gång till 0,8 bar igen. Tog en vänd ai huset och kom tillbaka efter ca15 min och trycket var nere i 0,2bar igen. Fyllde på några gånger till men trycket sjunker alltid till 0,2 bar. De sista gångerna dock långsammare än första gången. Nu tar det ca 1-1,5h innan trycket sjunkit ”färdigt”.
I sammanhanget är det viktigt att poängtera att avståndet från manometern till högsta punkt i systemet är just ca 2m, dvs mina 0,2bar...

Hittar inga läckor någonstans på de ställen jag kan kolla (golvvärme i 4 rum av 8 samt en returledning om ca 10m i torpargrund).
Är det helt enkelt en läcka i de dolda rören som håller tätt vid 0,2 bar, eller kan exp-kärlet bete sig så?

Mvh
Harald

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13360
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Läcka eller trasigt exp-kärl?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 12:26:10 »
Har du luftat ordentligt?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Barrebanan

  • Gäst
Barrebanan
SV: Läcka eller trasigt exp-kärl?
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013, 13:13:25 »
Har inte luftat nu sedan detta problem upptäcktes, men samtliga radiatorer är varma och inga kluckande ljud hörs...

Menar du att det kan döljas så pass mycket luft i systemet så att det påverkar tryckhållningen?
Jag har en automatluftare på toppen också så jag har svårt att tro att det kan samlas speciellt mycket luft... Men visst, skall testa köra en luftningsgenomgång ikväll... Tänker även kontrollera lufttrycket i exp-kärlet ikväll.

Mvh
H

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13360
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Läcka eller trasigt exp-kärl?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013, 13:30:32 »
Har du en varmvattenberedare kopplad till VP'n så måste du lufta även där.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Barrebanan

  • Gäst
Barrebanan
SV: Läcka eller trasigt exp-kärl?
« Svar #4 skrivet: 27 november 2013, 09:17:07 »
Luftade allt igår. Ingen luft..

Stängde av VP:n och alla cirkpumpar och nollställde trycket, stängde även huvudventilerna mot radiatordelen av systemet för att möjligen kunna fastställa att golvvärmen ej läcker. Efter lite jox med bilventilen kom jag fram till att det inte fanns något tryck på luftsidan av exp-kärlet. Efter ännu mer jox luckades jag få in luft igen. Trycksatte luftsidan och dränerade vattensidan om vartannat ett tag. Fyldle på vattensidan till 0,8bar och lät sedan allt stå i en timme utan tryckförlust. Positivt så långt.

Öppnade ventilerna till radiatorkretse, då sjönk såklart trycket vid exp-kärlet till ca 0,5 bar då trycket var lägre på radiatorsidan när jag stängde dit. Detta var förväntat resultat. Men sen när jag fyllde på med mer vatten så är det nästan omöjligt att få upp trycket över dessa 0,5 bar igen.

Som jag ser det är det antingen något fel/felinställt på exp-kärlet. Eller så är det en störig läcka på den korta del av returledningen på radiatordelen som jag ej kan se (under golvet) som täpper till vid 0,2-0,3 bar, för nu på morgonen så är det där jag är igen i tryck..

Dad tror ni? Jag hoppas såklart på att det är exp-kärlet. Funderar på att byta ut det. 650:- kan det vara värt om det är det som är problemet. Men visst, man kan ju försöka pressa in mer luft först också... Är det ok att trycka in luft under tiden anläggningen är i drift?

//Harald

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Läcka eller trasigt exp-kärl?
« Svar #5 skrivet: 27 november 2013, 09:28:49 »
Kommer det vatten när du trycker på bilventilen, är kärlet trasigt.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!