Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB  (läst 4970 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lt1cobra

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB
« skrivet: 21 november 2013, 09:50:53 »
Hej, har en 4-5 år gammal Bosch EHP LW 11KW som jag tycker börjar bete sig konstigt.
Jag upplever det som att det tar lång tid för returen att komma upp i temp, skulle behöva lite tips på var jag ska börja bråka.
I morse var det -10 och jag stod vid maskin i cirka 20-30min (har tyärr ingen loggning :-().
Så här ser givarna ut :
Retur GT1 från 31.8, nuv 30,8. Gick från 30,2 till 30,8 på 30 min...
GT2 -10
GT3 börv 45, nuv 50,6 (sjunkit 4 grader på 20min, osäker om vi hade vv förbrukning under perioden)
GT6 72
Ut GT 8 ligger på 38-39 gradr
GT9 31,4
GT10 16,9 (måste vara givarfel)
GT11 -1,1

Kollade loggarna och det finns flera sådana här : (4-5 om dagen).
hög retur vp - För hög temperatur över värmepumpen

Jag kollade med en IR termometer på fördelaren och GT8 och GT1 verkade stämma med verkligheten.

Jag har värmekurva 1,3 eller 1,4 vald (inte helt säker).

Är det något som är uppenbart galet?

Utloggad lt1cobra

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 13:07:55 »
Minnet blir ju inte bättre med åren. Kan det vara så att jag ställt ned värmekurvan i vår/sommar? 1.3 låter väl lågt kanske?

Hur funkar det med min kurva egentligen, begränsas framledningstempen av kurvan? Jag såg aldrig en temp över 40grader fram i morse.

Nu är jag hemma och kollar, tvingade fram en VV cykel och då värmde den utan problem upp vattnet i beredaren till 55 grader. Växelventilen verkar också röra sig som den skall. Nu är det värmebehov,men pumpen räknar ned för en omstart? 700 sekunder eller nåt... Görs det för att hindra att för varmt vatten körs ut i VB slingan?

Jag satte upp värmekurvan till 2.0, får se om det hjälper.

Men varför får jag larmen om hög temp över vp isåfall. Jag kör inte med termostater på bottenvåninge ...

Många-frågor.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB
« Svar #2 skrivet: 21 november 2013, 13:15:48 »
Kurvan bestämmer ju (tillsammans med utetempen) vilken framledning det blir*. Sänker du kurvan så sjunker även framledningstempen vid en viss utetemp.
Vad har du för temperaturer när larmet kommer? Man bör kunna se det i larmloggen i serviceläge.


*Har man innegivare så spelar även inställd kontra aktuell innetemp en viss roll för framledningstempen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9820
  • Karma +19/-4
SV: EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB
« Svar #3 skrivet: 21 november 2013, 15:05:33 »
Hög temperatur över pumpen måste betyda att GT8-GT9 är för högt men den differensen är det inget fel på. Det kan vara växelventilen som krånglar till och från. Att GT3 sjunker 4 grader på 20 minuter utan varmvattenuttag är inte som det ska vara.

GT6 är ett helt rimligt värde så för lågt förångartryck eller inre läckage i kompressorn kan det gärna inte vara.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 545
  • Karma +0/-0
SV: EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB
« Svar #4 skrivet: 21 november 2013, 16:34:35 »
Att GT3 sjunker 4 grader på 20 minuter utan varmvattenuttag är inte som det ska vara.

Har kollat mina loggtabeller och min GT3 sjunker alltid 3-4 grader på 20 minuter utan någon urtappning innan det planar ut och så har det varit hela tiden.

Har inte något läckage i växelventilen då det gick 7 timmar mellan sista vv körningen igår kväll och den första i morse.

 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.

VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.

VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9820
  • Karma +19/-4
SV: EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB
« Svar #5 skrivet: 21 november 2013, 18:32:07 »
Då måste det vara så att min klenare pump värmer varmvattnet långsammare. Det blir då aldrig någon stor temperaturdifferens mellan mantelvatten och beredarvattnet när pumpen går och då inte heller någon större temperaturutjämning när pumpen stannar. Alltså irrelevant kommentar om GT3. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB
« Svar #6 skrivet: 21 november 2013, 20:17:39 »
Så här förhåller sig min varmvattentemperatur när det inte förbrukas just nåt. Iofs inte en markvärmepump, men principen är den samma...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 545
  • Karma +0/-0
SV: EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB
« Svar #7 skrivet: 21 november 2013, 21:35:45 »
Så här förhåller sig min varmvattentemperatur när det inte förbrukas just nåt. Iofs inte en markvärmepump, men principen är den samma...

Hur kan du få hela 11 timmar mellan körningarna,  hög kopplingsdiff för vv?  Jag kör med 9 grader diff och det blir typ 7-8 timmar som mest vintertid.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.

VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.

VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB
« Svar #8 skrivet: 22 november 2013, 13:22:41 »
Grafen är från i somras eftersom det bara är då den gör 'rena' varmvattenkörningar. Kopplingsdifferensen är ungefär 9-10 grader*.
På vintern avslutar den ofta husvärmekörningen med en VV-körning (om jag inte minns fel så räcker det att halva kopplingsdifferensen är uppnådd för att det skall inträffa), så det blir per automatik kortare mellan körningarna. Iallafall funkar det så på Rego800...



* Off Topic: Rego800 har ingen direkt kopplingsdifferens för varmvattnet. Man ställer in vid vilken varmvattentemp (T3) den skall starta och vid vilken temp på värmebäraren (T8) den skall stanna.
« Senast ändrad: 22 november 2013, 13:24:41 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lt1cobra

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
SV: EHP LW 11kw som känns 'långsam' att värma upp VB
« Svar #9 skrivet: 22 november 2013, 20:18:17 »
Hej, tänkte rapportera att det var mitt eget fel. Jag hade för flack kurva!

Osäker dock om det är svaret på larmen dock?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!