Jag har en liten (6kW?) Sfinx och har haft problem med nerisning förra vintern. Nu är det fixat med extern termostat och två fasta motstånd som lurar styrningen att avfrosta även om acctankens temperatur ligger nära målvärdet i displayen. "2 fasta motstånd, 3300ohm=54c och ett på 12000ohm=20c som då ersätter ordinarie givare i tanken. Den har ett växlande relä som då växlar att ge pumpen antingen 12000ohm (start) eller 3300ohm (stopp) " och termostat:
http://www.clasohlson.com/se/Anliggningstermostat/36-2072Så nu kan jag försöka optimera när den avfrostar, det kunde jag inte förut.
Tidigare har jag fått dessa inställningar från Sfinx för att få bort nedisningsproblemet (men det hjälpte inte) och jag antar att dom inte är optimala för att få bra COP:
C8=+5
b4=1
d3=2
d4=15
Någon som har tips på andra värden för bättre COP, eller på en vettig metod att använda för att hitta bra inställningar?
En sak till förresten, kan inte värmepumpforum göra en egen avdelning för Sfinx under luft-vatten, istället för att dom ligger under "övriga"?