Fick detta fel på min IVT Nordic. 8år gammal.
Startar kompressorn men stannar efter 180sek.
Plockade isär utedel, fram till kretskortet, plocka bort kontakten för anslutning till alla 5 termistorer.
Mät Ohm på TH1 som ska vara 100kOhm vid +25c. TH2-TH5 10kOhm. I mitt fall inga utstickande värde.
Kontrollerade TH2 & TH5 som sitter med clips på kopparrör. Satt lösa och mycket dålig kontaktyta mot rören. Även mycket oxid. Isoleringen också dålig , väderbiten och öppen i ändarna.
Rengjorde, såg till bra kontaktytor, ny isolering runt termistorerna.
Nu går den igen och har gjort så 1 vecka.