Over pressure leaksIn the event of a leak from an over pressure system, the gas that escapes generates ultrasound on the sides of the perforation : the turbulence of a pressure leak is generated in the atmosphere. The ultrasound are propagated towards the detector and its sensor. Consequently, over pressure leak surveys are easy to operate and effective.Under pressure - vacuum leaksThere is one key difference between a vacuum leak and a positively pressured leak – the turbulence is travelling away from you into the pipe in a vacuum leak. So a vacuum leak is inherently quieter than a positively pressured leak.This has a big impact upon your choice of sensor:A vacuum leak is going to be quiet.A small vacuum leak is going to be even quieter.For these reasons, the best choice of sensor is probably the Extended Distance Sensor.Types of gases concernedThe noise we hear is generated by turbulence which is itself a result of friction and differential pressure. Gases do not have the same physical properties and so it is clear that the ultrasound levels produced by different gases – even with the same leak site and the same pressures and flow rates – will not be the same.Air, steam, Nitrogen, Oxygen, CO2, CO, Hydrogen and Argon tend to behave in a similar manner and have similar levels of detectability.Hydrocarbon gases such as Methane, Ethane and Propane are also reasonably easy to detect.Higher hydrocarbons tend to have lower levels of molecular friction and therefore do not tend to produce the same amount of noise.Leak Survey HandbookSDT published a reference guide: the leak survey handbook. It provides information on about finding leaks, implementing a campaign to search for leaks and quantifying an estimation of air loss (for compressed air leaks only). you can download this guide here.
PROVTRYCKNING Skall alltid utföras vid nyinstallation och när större ombyggnad sker. (Mer än 2 st lödningar / rör) Provtryckning med gas av kyl- och värmepumpsinstallationer med ett övertryck över 3 bar skall utföras enligt följande program. Programmet förutsätter att ingående komponenter såsom kompressorer och tryckkärl, tidigare är tryckprovade till 1,43 x beräkningstrycket (högsta tillåtna tryck). Vid smältsäkring, mättnadstrycket vid 65ºC x 1,43 Tryckprovning av kompressorer 1,1 x beräkningstrycket Platsmonterade rörledningar och rörsystem i enhetsaggregat skall provtryckas med ett tryck motsvarande 1,43 ggr beräkningstrycket. Rörledningar i enhetsaggregat (och objektgrupp 5) och kompressorer kan provtryckas med 1,1 X beräkningstrycket. Provtryckning av rörledningar inom objektgrupp 1 - 3 utförs av ackrediterat kontrollorgan i tredjepartställning. Provtryckningsnivå vid säkerhetsventil i bar System med smältsäkring Säkerhetsventil (bar) Provtryck (bar e) Köldmedietyp Provtrycksnivå (bar e) R12 16,2 R22 20,8 R134a 24,2 etc...• Provtrycket skall vara 1,43 x beräkningstrycket (högsta tillåtna tryck) och trycket skall upprätthållas i minst en halv timme. • För att undvika att provtrycket blir för högt skall påfyllningsledningen förses med reduceringsventil och två av varandra oberoende tryckbegränsningsanordningar (t ex dubbla säkerhetsventiler) med ett öppningstryck på 1,15 x provtrycket. • Vid provtryckning av ledning med en inre diameter upp till 75 mm (2 5/8)får endast provningspersonalen vistas närmare än 5 meter (riskzon) från ledningen. • Vid provtryckning av ledning större än 75 mm får inga personer vistas i de lokaler ledningen är dragen (riskzon). • Riskzon skall utmärkas, t ex genom skyltning eller avspärras på lämpligt sätt. • Sedan tryckprovning utförts, skall trycket sänkas till högst 75 % av provtrycket och täthetsprov utföras, varvid tätheten kontrolleras och ledning undersöks med avseende på kvarstående formförändring. • Provningen skall ledas av sakkunnig person. • Under tryckprovningen får normalt ej arbete, t ex efterdragning, utföras på trycksatt system. • Kontroll av provningsutrustningen skall ske regelbundet. • Efter utförd tryck- och täthetsprovning skall intyg utfärdas. Vid tryckprovning skall tryckavsäkringsutrustning vara demonterad och anslutning pluggad (gäller ej vid smältsäkring). Vid täthetsprovning i samband med tryckprovning med gas får endast ofullständigt halogenerade köldmedier, t.ex. typ R22, R134a, R404A tillsättas som spårgas. Erforderlig mängd köldmedium beräknas enligt följande: 0,25 * Köldmediesystemets inre volym i m³ * provtrycksnivån i bar. För mindre system (V < 0,5 m³) kan erforderlig mängd köldmediegas tillsättas genom uppfyllning av köldmediesystemet från atmosfärstryck till ca 0,5 bar, förutsatt att omgivningstemperaturen för hela systemet är ca 20°C. Obs! köldmediet skall fyllas i gasfas
VAKUUMSUGNING Fukthalten i ett kylsystem får ej vara högre än 35 ppm. Omgivande temperatur skall vara högre än +10°C för hela systemet. Tryckmätare skall kunna läsa tryck på både låg- och högtryckssidan samtidigt ner till ett tryck på ca 3 mbar. För platsbyggda system gäller: 1. systemet evakueras till ett tryck av 3 mbar varefter ventil mellan vakuumpump, och system stängs. 2. Systemet fylls till atmosfärstryck. 3. Systemet evakueras till minst 3 mbar, varefter ventil mellan vakuumpump och system stängs. 4. Trycket i systemet får under följande 5 minuter inte stiga. Om tryckstegring sker, repetera från punkt 2. 5. Systemet skall fyllas med köldmedium till lägst atmosfärstryck snarast efter färdig evakuering och kontroll. Det går fyra gånger snabbare med 3/8” slang, jämfört med ¼” slang.
Får man fråga vad expansionsventilen och regulatorn kostade?
De priserna skulle man behöva 50% på, men det kanske är som med SKF:s listpriser, ingen handlar till dem, alla har rabatt.