Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Många starter - ändra inställning på ECO El 1550  (läst 1119 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rzenry

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Man
Många starter - ändra inställning på ECO El 1550
« skrivet: 30 september 2013, 22:18:28 »
Hej

jag har haft denna frågan besvarad av ERP:

"Vill du ha färre starter, kan du öka "diff start/stopp" till 7º i de kodade fabriksinställningarna.
Då går pumpen längre vid varje start och startar inte lika ofta.
Koden för att ändra är 372."

Mitt problem är att jag inte vet hur jag ändrar. Det finns i displayen både Inställningar och Service. Är det under inställningar Återställ fabriksinställning eller var? Kan någon guida mig?

 

Utloggad Ezrasword

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
SV: Många starter - ändra inställning på ECO El 1550
« Svar #1 skrivet: 30 september 2013, 22:28:58 »
Avancerat. Service. Fabriksinst kodad. Kod 372. Diff start/stopp. Jag har höjt från 5 till 7. Lycka till! /Rolf

Utloggad rzenry

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: OXIE
  • Antal inlägg: 24
  • Kön: Man
SV: Många starter - ändra inställning på ECO El 1550
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2013, 21:58:45 »
Tack så mycket Ezrasword!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme