Författare Ämne: minskande flöde i gvf när värmen går på  (läst 2044 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Harald Svensson

  • Gäst
Harald Svensson
minskande flöde i gvf när värmen går på
« skrivet: 25 september 2013, 21:54:15 »
Som rubriken lyder; har nyligen installerat golvvärme där jag nu när kylan börjar komma har märkt att flödet nästan helt försvinner vid gv-fördelaren så fort vp'n börjar producera värme. Än så länge har vp'n ej varit igång tillräckligt länge för att jag ska kunna fastställa att flödet i gv-fördelaren försvinner helt eller bara delvis, men helt klart är att jag från att ha ett maxflöde på 2l/min i den "snabbaste" slingan så går det ner till typ noll. Finns det någon fysiologisk förklaring på detta? Det börjar bli kallt i de rummen som har gv :(

Mvh
Harald

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: minskande flöde i gvf när värmen går på
« Svar #1 skrivet: 25 september 2013, 22:01:18 »
Nått är ju felkopplat, kan du rita upp hur det sitter ihop?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Harald S

  • Gäst
Harald S
SV: minskande flöde i gvf när värmen går på
« Svar #2 skrivet: 26 september 2013, 10:48:43 »
Nja, kan rita upp, men då dröjer det några dagar.

Hur som helst så är där iaf något litet flöde i systemet. Jag kände på framledningarna lite då och då under kvällen igår och värmen håller sig så visst passerar det vatten där. Jag har inte strypt in systemet än och har byggt egen shunt så det pumpas in friska 60grC än så länge (returen igårkväll höll sig på 14grC. Efter ett tag beslöt jag mig för att låta allt tuffa på under natten, och ja, imorse hade rumstempen gått upp från 16,6 till 18,8 i det rum jag har en termometer i, returen hade gått upp till 21/22grC. Så visst är där flöde och det verkar fungera i stora drag, men det känns inte helt stabilt att flödet ”försvinner” bara för att det kommer värme till GV-fördelaren. ”Kallt” flöde genom fördelaren har tidigare legat på totalt ca 6l/min, och när värmen når dit så sjunker det direkt till knappt 1l/min uppskattningsvis.

Ett biproblem i detta sammanhang. Upptäckte ovanstående problem efter att jag först noterat att min hemmabyggda shunt inte ”sög in” någon värme till sekundärkretsen när jag gjorde en liten allmän koll. Den har dock gjort det tidigare under sensommaren. Upptäckte att min cirk.pump på primärkretsen är för stark och snor allt flöde, så jag har stängt av denna. Det sitter ju en cirk.pump i VP’n också som verkar orka med de radiatorer som finns kvar i huset efter min ombyggnad (Nu: 5st slingor GV, 8st radiatorer). Är det lämpligt att köra radiatorerna med endast cirkpumpen i VP’n? Förstår inte heller riktigt varför detta problem upptsått först nu? Den ”utomstående” cirkpumpen på primärsidan var inställd på fast varvtal så jag tycker inte detta fenomen borde kunna uppstå…

Mvh
Harald

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: minskande flöde i gvf när värmen går på
« Svar #3 skrivet: 26 september 2013, 11:17:06 »
När man kopplar ihop golvvärme och radiatorer så måste man vara noga med att cirkulationen i golvvärmen är oberoende av cirkulationen i radiatorslingan, det vanliga misstaget är att man kopplar så att golvvärmens cirkulation tjuvar cirkulationen från radiatorerna, men det kan säkert gå att koppla tvärtom också.

Annars så ska värmepumpens inbyggda cirkpump normalt klara av att cirkulera vattnet i radiatorerena.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!