Nja, kan rita upp, men då dröjer det några dagar.
Hur som helst så är där iaf något litet flöde i systemet. Jag kände på framledningarna lite då och då under kvällen igår och värmen håller sig så visst passerar det vatten där. Jag har inte strypt in systemet än och har byggt egen shunt så det pumpas in friska 60grC än så länge (returen igårkväll höll sig på 14grC. Efter ett tag beslöt jag mig för att låta allt tuffa på under natten, och ja, imorse hade rumstempen gått upp från 16,6 till 18,8 i det rum jag har en termometer i, returen hade gått upp till 21/22grC. Så visst är där flöde och det verkar fungera i stora drag, men det känns inte helt stabilt att flödet ”försvinner” bara för att det kommer värme till GV-fördelaren. ”Kallt” flöde genom fördelaren har tidigare legat på totalt ca 6l/min, och när värmen når dit så sjunker det direkt till knappt 1l/min uppskattningsvis.
Ett biproblem i detta sammanhang. Upptäckte ovanstående problem efter att jag först noterat att min hemmabyggda shunt inte ”sög in” någon värme till sekundärkretsen när jag gjorde en liten allmän koll. Den har dock gjort det tidigare under sensommaren. Upptäckte att min cirk.pump på primärkretsen är för stark och snor allt flöde, så jag har stängt av denna. Det sitter ju en cirk.pump i VP’n också som verkar orka med de radiatorer som finns kvar i huset efter min ombyggnad (Nu: 5st slingor GV, 8st radiatorer). Är det lämpligt att köra radiatorerna med endast cirkpumpen i VP’n? Förstår inte heller riktigt varför detta problem upptsått först nu? Den ”utomstående” cirkpumpen på primärsidan var inställd på fast varvtal så jag tycker inte detta fenomen borde kunna uppstå…
Mvh
Harald