Provade att ändra till golvvärme + radiator nu på morgonen, får se vad som händer.

Vore kul att få reda på vilket deltaT som den strävar efter med dom olika flödesinställningarna med 9172R2 mjukvaran.

I slutändan blir ju frågorna:
- vad ger bäst COP, högt flöde lågt deltaT, eller lägre flöde med högre deltaT? Framledningstempen lär ju behöva ökas för att få samma värmeavgivning med högre deltaT..

- vad mår värmepumpen bäst av?


programvara 9172R2 prova att ändra till golvvärme och radiatorer  låt den stå så ett par dar.och se om vb pump reglerar bättere
Villa i Huddinge, Stockholm. 300kvm + 80kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme delvis installerat(klart till VVX på pump sidan).
VVC.

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1471 skrivet: 13 februari 2020, 22:50:14 »
Nu har VB pumpen lugnat ned sig en del efter att jag ändrade till golvvärme + radiator. -5grader ute, deltaT VB 3,3grader och VB pumphastighet 59%.

Hur påverkar flödesinställningen VB pumphastighet och deltaT, någon som har koll på hur detta fungerar med 9172R2?


Provade att ändra till golvvärme + radiator nu på morgonen, får se vad som händer.

Vore kul att få reda på vilket deltaT som den strävar efter med dom olika flödesinställningarna med 9172R2 mjukvaran.

I slutändan blir ju frågorna:
- vad ger bäst COP, högt flöde lågt deltaT, eller lägre flöde med högre deltaT? Framledningstempen lär ju behöva ökas för att få samma värmeavgivning med högre deltaT..

- vad mår värmepumpen bäst av?
Villa i Huddinge, Stockholm. 300kvm + 80kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme delvis installerat(klart till VVX på pump sidan).
VVC.

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 29895
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1472 skrivet: 14 februari 2020, 07:11:32 »
Jag ökade värdet på DUT från -25 till -35 grader och då varvade vår cirkpump ned från 69 till 50%.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1473 skrivet: 14 februari 2020, 08:33:44 »
Nu på morgonen var det -6 ute och VB pumpen har varvat ned ytterligare. DeltaT på 6grader nu och innetemperatur börjar sjunka nedåt...
Höjde parallell förskjutningen ett snäpp, får sen om VB pump fortsätter att varva ner.

Vore bra att veta hur de försöker reglera med olika flödesinställningar..


Nu har VB pumpen lugnat ned sig en del efter att jag ändrade till golvvärme + radiator. -5grader ute, deltaT VB 3,3grader och VB pumphastighet 59%.

Hur påverkar flödesinställningen VB pumphastighet och deltaT, någon som har koll på hur detta fungerar med 9172R2?
Villa i Huddinge, Stockholm. 300kvm + 80kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme delvis installerat(klart till VVX på pump sidan).
VVC.

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1474 skrivet: 14 februari 2020, 08:36:28 »
Kanske får prova det om VB pump fortsätter att varva ned, vill ju inte öka VB fram För mycket bara för att hålla bekväm innetemperatur.

Har du koll på vad som är lägsta acceptabla DeltaT på VB?


Jag ökade värdet på DUT från -25 till -35 grader och då varvade vår cirkpump ned från 69 till 50%.
Villa i Huddinge, Stockholm. 300kvm + 80kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme delvis installerat(klart till VVX på pump sidan).
VVC.

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme