Författare Ämne: Normalt att brine-nivåkärlet blir tomt när kompressorn går?  (läst 8064 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad corro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Normalt att brine-nivåkärlet blir tomt när kompressorn går?
« Svar #15 skrivet: 06 augusti 2013, 22:18:03 »
Hmm, ok. Jag såg också idag precis när den avslutat en varmvattenkörning att det står "HÖG RETUR" på displayen, och längst ner till vänster på displayen står en liten nolla. Detta meddelande försvann efter några minuter, så alltså inte ett larm man måste lösa. (Så det torde inte vara samma som/nya ord för "HÖGTRYCK LÖST"-larmet, som det står om i manualen.)

Verkar som det är dags att kontakta installatören igen...

Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.

Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.

Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.

Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: Normalt att brine-nivåkärlet blir tomt när kompressorn går?
« Svar #16 skrivet: 06 augusti 2013, 22:34:01 »
Vet inte hur det är på G3 men på Diplomaten tror jag den kör max temp på vv varje gång och då kanske det blir larm men kolla med installatörn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad mliljedl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Thermia Diplomat 10
SV: Normalt att brine-nivåkärlet blir tomt när kompressorn går?
« Svar #17 skrivet: 07 augusti 2013, 16:30:10 »
Är det inte så att den värmer varmvattnet tills den stannar när tryckröret blir för varmt, 140grader på Diplomat?
nollan som du ser kanske anger att tryckröret blivit för varmt, på diplomaten visas en liten fyrkant för detta...

Sen att det står högretur är väl för att efter att den värmt varmvattnet så slår den om till vanlig värme produktion och då kanske retur tempen är för hög tillfälligt...

Thermia Diplomat 10

Utloggad corro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Normalt att brine-nivåkärlet blir tomt när kompressorn går?
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2013, 01:04:54 »
FYI har nu fått info från Thermia, det verkar som om detta med hög retur larmet inte är något att oroa sig för:

Citera
Hög retur är ett B-larm som återställer sig själv.
I ditt fall nu beror det på att när VP gjort varmvatten så växlar växelventilen mot värmesystemet by default.
Då det är värmestopp och så varmt ute som nu  så blir inte systemet av med den värmen utan den kommer på returen till VP  och då säger värmepumpen hög retur.
Inget att bekymra sig över. Normalt.
O = VP säger att den gjort färdigt varmvatten.
Skall försvinna efter 20 sekunder.
Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.

Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.

Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.

Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!