0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det bör bli lite kallare. med större tempdiff minskar värmeevgivningen från radiatorerna.ex om na har 50 fram o 45 på returen, då är snitttempen på rad. 47,5 grad. det är den tempen som avgör värmeavgivningen.Sänker man cirkulationen så man får 50-40 då blir snittempen på rad. 45, det ger lite mindre värme.
Håller med dig om att om dukan klara att få ut värmen med det lägre flödet och då få större diff gör det bättre verknings grad för VP för den föredrar lägre returtemp med följd att det blir bättre COP.
Om man kör in 50 grader i en radiator och får ut 45 så har 5 grader "sugits upp" av rummet. Om man däremot trycker in 50 och får tillbaka 40 så har hela 10 grader tagits upp i rummet. 10 grader är mer än 5 och därför borde väl en lägre cirkulation betyda att radiatorerna hinner lämna ifrån sig mer värme???.
OK, jag kommer prova med den lägre cirkpumpsfarten ett tag till för att se vad som händer vid olika temperaturen. Just nu (+1 grad ute) är skillnaden inne marginell. Får dock för mig att det kommer bli mer tapp inne när det blir kallare. Om det blir så kommer jag återgå till fart 2 ty jag vägrar att höja kurvan!
Mitt test som det refereras till gick till som följer:1. Sänkte vartalet på cirkpumpen från läge 2 till läge 1.2. Läste av elmätaren före och efter, elförbrukningen minskade med ca 70 W om jag inte missminner mig.3. Kollade trenden på KB-tempen, konstaterade att samtidigt som elförbrukningen minksade med 70 W så ökade deltaT mellan KB-in och Kb-ut (DeltaT ökade från ca 4 grader till 4.2 grader, hur mycket större effektuttaget då blir vet jag inte, men tempskillnaden var cirka 5%, så energiuttaget ökade väl rimligtvis med 5% samtidigt som energiförbrukningen minskade med 70W.