Det måste finnas över en miljon bostäder i landet som inte uppfyller de senaste rekommendationerna, och har varit så i 30 år sen folk bytte ut oljepannorna. Säkert finns det flera hundra tusen Nibe 310P eller motsvarande. Att befolkningen överlevt är en gåta, särskilt som många även ignorerade myndighetens råd om 6-8 skivor bröd om dagen.
Nu är det kollat med NIBE 750 och ca 12m till duschen.Som högst hade pannan 54 °C.Och som högst har jag fått 48.2 °C vid tappningsstället.Och jag spolade i 15 minuter! Efter 5 minuter var tempen som högst. Sen stod det still i princip. Efter 15 minuter 48.1 °C.Jaha? Ska man göra något åt saken?
Legionella är en allvarlig sjukdom som ofta är dödlig, att inte göra det man kan för att tjäna lite pengar kan vara det sista dumma beslutet man tar. Legionella bakterier kan växa till sig i både KV- och VV-ledningar. Först bör man se över rörsystemen och ta bort eventuella onödiga rör. Även rördimensionerna bör hållas nere. Har man haft egen brunn tidigare så har man troligen för grova rör som det tar längre tid att renspola i daglig användning.Håll hög temperatur på VV. Även vid 60 grader tar det 2 minuter att få död på legionellan. Finns det legionella på rörväggarna kanske den når fram även vid 60 grader. Det bör därför finnas möjlighet att släppa in 65 gradigt VV för att rensa rören från bakterien. Att få bort legionella ur KV-ledningar är nästan omöjligt genom spolning. Även om den späs ut växer den till sig igen då den finns på kringliggande ytor. Ett sätt att rensa KV-rören är att skapa en möjlighet att släppa in 65 gradigt VV i KV-röret.Riskerna att få legionella är nog små i småhus, förutsatt att man vet vad man skall göra. De stora riskerna utsätts man för vid hotellboende, kanske särskilt utomlands, och vid besök i simhallar och bubbelpooler.Själv har jag en liten elektrisk varmvattenberedare om 55 liter monterad på utgående VV för eftervärmning. Med den håller jag utgående VV på c:a 65 grader. Hustrun tycker det är bra då det är lätt att rengöra grytor och annat som kan vara fettbelagt. Dessutom håller det avloppsrören rena från fettavlagringar.
55 liter monterad på utgående VV för eftervärmning.
Jag tror du har fel på eller feljusterad blandningsventil. Provade att spola här och efter 1-2 minuter så var tempen på drygt 52 grader kollade på vp och det stog 54 grader i displayen hade jag spolat längre hade tempen stigit mera. Jag har ingen blandningsventil till vp så det är pang på till kran men är nog ca 10 meter ledning. Kollade tempen med ir pistolen men tror den visar hyffsat i alla fall.