Författare Ämne: Felkod 13-1  (läst 3382 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MJ2

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Felkod 13-1
« skrivet: 13 april 2013, 11:03:29 »
Kan någon tolka min sms-felkod (13-1) på en IVT Nordic Inverter (KHR-N) ?
Hela sms-et:
Alarm: DEVICE 1 W-HEAT.. HEAT PUMP FAULT code 13-1

Utloggad nightprowler

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Felkod 13-1
« Svar #1 skrivet: 14 april 2013, 10:39:31 »
Antingen kompressorn eller kretskortet i utedelen. Du kan först kolla att kablarna mellan kompressor och IPM (på kretskortet ) är ordentligt fastsatta, kolla sedan att motståndet mellan anslutningarna påp IPM är lika, om allt är ok där så är det nog kompressorhaveri.