Tror inte tanken används vid vp drift i den dockningen vattnet från vp till rad går via -QN11 verkar dumt att inte använda tanken när den finns där
jag tror Nibes inte riktigt hände med att du vill köra flytande kondensering genom tanken dom trodde nog det handlade om fast kondensering vilket ger sämre cop.
När vp står för värmen ska shunten vara helt öppen när du eldar ska den naturligtvis stänga tills framledningen blir ok. Kolla på en arbetstank inkoppling av en ukv tank det blir så fast med en shunt och en extra värme källa mot samma tank.
Hittade ett dåligt exempel men provar ändå http://www.nibe.se/nibedocuments/13861/M10789-3.pdf Om man klickar i ukv samt 3 rörs inkoppling så ser man principen för vp inkopplingen men det saknas en extern framledningsgivare BT25 av nån anledning. Sen får man låtsas det sitter en shunt på tanken och sen att det finns 2 st lediga uttag där vedpannan är inkopplad då är det nästan klart.