Jag hoppas jag postar det här rätt.

Vi bor i ett ca 2 år gammalt hus. Vi har bergvärme med en 5 år gammal Thermia villa 105. Vi har golvvärme på både över och undervåningen. Allting fungerar perfekt UTOM i väggen direkt ovanför golvvärmecentralen på övervåningen. Ovanför centralen "knackar" det i väggen, ibland små tysta knackningar men även flera efter varandra höga knackningar. Det enda som kan beskriva ljudet är att det låter precis som om någon knackar inuti väggen. Detta är väldigt störande.

Vi har haft dit vår installatör, naturligtvis (suck!) knackade det inte då. Allt han kunde föreslå var en sorts tank som skulle installerats bredvid värmepumpen.

För oss låter det som det är något rör som vidgas och därmed åstadkommer knackningarna. Vi börjar känna oss desperata och funderar helt enkelt på att öppna upp väggeländet, men det är ju dumt att göra när vi inte är 100% på vad som är fel.

Jag bifogar en bild på värmecentralen men det är alltså ovanför den knackningarna kommer från tycker vi.

Alla tips, förslag - ja, vad som helst mottages väldigt, väldigt tacksamt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29881
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vår golvvärme gör oss galna!
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2013, 18:46:20 »
Hej!
Om knackningarna uppstår efter att varmvatten laddas i värmepumpen så har installatören rätt i att en "knäpptank" kan hjälpa.
Det som händer efter en VV-laddning är att en "propp" hetvatten skickas ut i systemet som får rören att först utvidgas, sen kommer kallare vatten som får rören att dra ihop sig.
Lösningen är att sätta en tank (t ex en gammal VVB med tillräckligt grova anslutningar, eller en volymtank) på stigaren efter värmepumpen med inlopp i toppen och utlopp i botten, den gör då att proppen med hetvatten blandas ut ordentligt efter VV-laddningen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!