Enligt min manual är larmnivån för värmebärare ut max ca 75 grader. Med tanke på att högsta returtemperatur är 48 grader borde man aldrig kunna nå upp till 75 grader ut. Frågan är om GT8 visar rätt. Vad är det för värden på GT1, GT8 och GT9 när pumpen går med enbart kompressor utan tillsats?Larmet plus att varmvattenberedningen fortsätter till 57 grader är mystiskt. Är stopptemperaturen 52 grader ska pumpen sluta göra varmvatten vid när displayen visar 52 grader oavsett om givaren visar fel eller rätt. Sen kan temperaturen gå upp några tiondelar till men då har varmvattenberedningen redan avslutats.
GT1 och GT9 skall vara lika (bortsett från missvisning) vid radiator drift men här är returtemperaturen nästan lika med medelvärdet av GT8 och GT9. Antingen GT1 eller GT9 måste vara fel eller så gjorde pumpen varmvatten vid avläsningen. Det var möjligen inte det senare?I vilket fall som helst verkar det inte troligt att felet beror på att GT8 visar ett för högt värde.
Om det normalt inte går att nå MAX GT8 så är det nått som hindrar flödet.Eftersom det sker i samband med varmvattenladdning så går misstankarna mot växelventilen.Om själva ventilen är OK så kan det ju vara motordelen som inte är riktigt 100?
Kontrollera att varmvattenberedaren är luftad. Det är där ev. luft hamnar till slut, det är ju varmaste stället i systemet.