Hej, måste fråga om följande. Har en nyinstallerad F370 FLVP som kör golvvärme i betongplatta på Gotland. Niben matar till ett Uponor reglersystem med autobalansering (Control System DEM). Ca 90 kvm. Har kört på kurva 6 (enl manual) och med -1 i förskjutning. Har utegivare och innegivare installerad.
Jag upplever att systemet många gånger leder fram jäkligt varmt vatten, betydligt högre än beräknad framledning, även när den INTE producerar tappvarmvatten och när temperaturen inne dessutom dessutom är långt över den beräknade. Ta t ex nedanstående exempel:
Nu står hela systemet i semesterläge. Reglersystemet till golvvärmen är inställt på semesterläge 18 grader och Niben är även den inställd på semesterläge 18 grader samt avstängt vv. Ändå ser det nu ut så här (har sms 40 och får då denna info i mobilen):
fram:57.1
retur:28.6
ute:7.9
inne:19.9
berfram:21.4
frånluft:19.1
avluft:20.0
förångare:19.8
vv:33.8
Ser ju onekligen märkligt ut. Varmvattnet är alltså avstängt och den inställda temperaturen inne är 18 grader. Nu tror jag solen ligger på och det är två grader varmare än inställt inomhus, ändå brassar systemet fram 57,1. Observera att kompressorn inte heller går. Står pumpjäkeln och bränner med patronen fast den inte behöver? Eller är det ett mätfel? Sen kan jag inte tänka mig att reglersystemet kör ut 57,1 grader i golvvärmesystemet, men varför då denna siffra?
Tankar?
/Mårten