« Svar #15 skrivet: 22 februari 2013, 09:10:22 »
Trasigt berg kan betyda strömmande grundvatten som värmer borrhålet. Jag förstår inte installatörernas vånda, många installatörer offererar anläggningar där borrhålet är dimensionerat för -2 grader in.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad qvantis

  • Hyggligt påläst VP-ägare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Köp fritid - hyr hantverkare!
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2013, 22:53:41 »
Ok, nu är det avgjort - en Nibe F1245-8 levereras i morgon och montörerna kommer dagen efter! Tänker hålla denna tråden uppdaterad när jag har kört ett tag och har lite data att jämföra med. Nu är det ju inte så mycket kall vinter kvar för den här gången, så en lite mer komplett utvärdering blir inte aktuell förrän efter nästa säsong.
Nibe Fighter 1245-8 || Två borrhål 76m + 55m (ca 120m aktivt), 3-4m trasigt berg i djupaste hålet
(flöde 6m3/timme resp 900liter/timme),
Souterränghus byggt -36 med ca 120m2 uppvärmd yta || Tilläggsisolerad vind, moderna 3-glasfönster, övrigt "original"
Stora radiatorer, många original, vattenburen golvvärme i badrum || Total årlig elförbrukning 22000-23000kWh

Utloggad johnny2d

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +3/-0
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2013, 07:56:13 »
Känns ändå dyrt att behöva byta ut hela maskinen efter 15 år. 75000/15 kronor för pumpkostnaden per år drar ner effektvinsten för anläggningen rejält =(
För hoppas att det går lättare och billigare att laga niben en vacker dag. Dra ur kompressorracket och skicka in på renovering och sedan montera igen. (Får för mig att det skulle fungera på så sätt iallafall)

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3698
  • Karma +5/-13
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2013, 08:31:05 »
Maskinen kostade ju knappast 75,000:- väl?  Snarare runt hälften...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Mezzner

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2013, 09:43:45 »
Nja,
Pumpen kostade kanske inte 75 kkr, men det som ska skrivas av är ju hela kostnaden för bytet, och tyvärr är det väl så att det lätt tenderar att dra iväg en del med arbetskostnader när materialet ändå är relativt dyrt.

Av nån anledning är det ju så att folk som regel inte bråkar om 1000-lappar om fakturan ändå är på t ex 75.
(Helt fel tänkt, naturligtvis. Kan man bråka i en kvart om en tusenlapp i andra sammanhang så har det ju ingen betydelse om tusenlappen hör ihop med andra kostnader på mycket eller lite.)
Är det dessutom ROT-avdrag på arbetet så är det förstås ännu lättare att ta bra betalt för arbetet.

Ska det bytas lite rör, kopplingar och ventiler så kostar ju det ganska snabbt 5-10 000:- dessutom.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19412
  • Karma +15/-15
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2013, 09:49:27 »
Det ska ju montera innegivare samt effektvakt som antagligen inte fanns på gamla vp sen kostar nog vp närmare 60000 kr gissar jag om man inte handlar på nätet då kanske man spar nån tusing.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mezzner

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2013, 10:58:01 »
Pumpen kostar visst 53000 på nätet.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad qvantis

  • Hyggligt påläst VP-ägare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Köp fritid - hyr hantverkare!
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2013, 22:54:25 »
Den gamla monterade vi helt i egen regi, det enda vi tog firma till var borrningen - av förklarliga skäl! ;) Pumpen gav vi 36000 för, och med alla rördelar och borrhål så stannade notan kring 75000 efter ROT-avdraget på borrningen. Räknat mot el så betalade installationen sig på 5-6 år, så vi har levt rätt billigt på "övertiden" 1200:an gav. Man pratade då om normalt 8-10 år på kompressorn.

För bytet har vi nu istället valt att gå helt via installatör, alldeles för mycket pyssel för att än en gång göra  allt i egen regi, så visst kostar det. Drygt 80000 bör notan hamna på efter ROT-avdrag. Men prisskillnaden försvinner snabbt om nåt går fel vid installationen och något körs sönder. Den nya maskinen är ju inte lika enkel i sin funktion som den gamla, så det känns tryggt att ha en montör som utbildats av Nibe som får köra igång monstret!

Pumpen kom förresten idag, och det var ganska enkelt att få in den på egen hand eftersom kylpaketet är monterat i en separat utdragbar kassett. Väl man knäckt hur den var monterad vill säga, installationsanvisningen på nätet är inte riktigt så detaljerad som man kunnat önska. Men allt jag behövde var lite verktyg och en säckkärra!

1245:an har inbyggd effektvakt så det blir väl till att sälja den gamla till högstbjudande. Innegivaren är dock med i paketet och inte ett dyrt tillbehör som hos en del andra tillverkare!
Nibe Fighter 1245-8 || Två borrhål 76m + 55m (ca 120m aktivt), 3-4m trasigt berg i djupaste hålet
(flöde 6m3/timme resp 900liter/timme),
Souterränghus byggt -36 med ca 120m2 uppvärmd yta || Tilläggsisolerad vind, moderna 3-glasfönster, övrigt "original"
Stora radiatorer, många original, vattenburen golvvärme i badrum || Total årlig elförbrukning 22000-23000kWh

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19412
  • Karma +15/-15
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2013, 17:01:57 »
När man startar upp en ny 1245a så kommer man till en start guide kan nästan inte bli fel ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad qvantis

  • Hyggligt påläst VP-ägare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Köp fritid - hyr hantverkare!
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2013, 21:49:57 »
Japp, föredömligt enkel uppstart!  tummenupp Men det är ändå en hel del att hålla rätt på. Sen vet jag inte hur garantierna funkar om man installerar på egen hand? (Lite less på rörmokeri sen fjolårets jätreprojekt med badrummet också!  ;) )

Hur som helst så tuffar den på där nere i källaren nu. Bara den lägre ljudnivån gör att beslutet att byta pump känns rätt! Blev lite fundersam bara när kb-in låg på ca -0,6 efter en mycket kort stund. Har ju aldrig legat under 0 förr. Innan kompressorn gick igång låg den på ca +5. Så jag kollade med två olika anliggningstermometrar (isolerade givare förstås) och de visade ca +1,5, en diff på ca 2 grader alltså. Även utegivaren visar fel, ca 1 grad för lågt. Ska förstås höra med installatören, men vet någon hur man kalibrerar givarna? Tycks inte gå att göra i mjukvaran... Ska söka på forumet också, antar att jag inte är den förste att ställa frågan.
Nibe Fighter 1245-8 || Två borrhål 76m + 55m (ca 120m aktivt), 3-4m trasigt berg i djupaste hålet
(flöde 6m3/timme resp 900liter/timme),
Souterränghus byggt -36 med ca 120m2 uppvärmd yta || Tilläggsisolerad vind, moderna 3-glasfönster, övrigt "original"
Stora radiatorer, många original, vattenburen golvvärme i badrum || Total årlig elförbrukning 22000-23000kWh

Utloggad qvantis

  • Hyggligt påläst VP-ägare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Köp fritid - hyr hantverkare!
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2013, 23:00:54 »
Nu är det helsnurrigt! Pumpen står still, kb-in visar -1,6 och kb-ut -1,2??? Har fått för mig att kb-pumpen går på lågvarv när kompressorn står så de ska väl visa lika? Sc:,h Mina anliggningstermometrar visar +1,6 ca. Måste se till att få kalibrerat!
Nibe Fighter 1245-8 || Två borrhål 76m + 55m (ca 120m aktivt), 3-4m trasigt berg i djupaste hålet
(flöde 6m3/timme resp 900liter/timme),
Souterränghus byggt -36 med ca 120m2 uppvärmd yta || Tilläggsisolerad vind, moderna 3-glasfönster, övrigt "original"
Stora radiatorer, många original, vattenburen golvvärme i badrum || Total årlig elförbrukning 22000-23000kWh

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19412
  • Karma +15/-15
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2013, 23:12:43 »
Det går inte att kalibrera givarna i 1245. När kompressorn står kommer kalla cp att stå men troligtvis har installatörn ställt cp i 10 dagar kontinuerlig drift man brukar göra så vid nyinstallation så luften ska försvinna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad qvantis

  • Hyggligt påläst VP-ägare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Köp fritid - hyr hantverkare!
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #27 skrivet: 02 mars 2013, 00:04:13 »
Ok, kalibreringen kanske inte är så viktig om bara givarna har ungefär samma fel, eller åtminstone ett kostant fel,  det är ju dT som är viktigt. Men det känns ju lite förtretligt att en så pass dyr produkt har levererats med fel. Och ja, den är inställd på 10 dagars kontinuerlig drift, så givarna borde visa exakt samma värde då kompressorn står!
Nibe Fighter 1245-8 || Två borrhål 76m + 55m (ca 120m aktivt), 3-4m trasigt berg i djupaste hålet
(flöde 6m3/timme resp 900liter/timme),
Souterränghus byggt -36 med ca 120m2 uppvärmd yta || Tilläggsisolerad vind, moderna 3-glasfönster, övrigt "original"
Stora radiatorer, många original, vattenburen golvvärme i badrum || Total årlig elförbrukning 22000-23000kWh

Utloggad Mezzner

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 400
  • Karma +0/-0
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #28 skrivet: 02 mars 2013, 18:27:49 »
Har en Nibe 50kW som fått nya givare ett antal gånger, först på garantin, och sen på goodwill.
De har tydligen problem med dåliga givare, men om det hör ihop med felvisande givare vet jag inte. Vår pump har larmat om givarfel, och då har man behövt byta givare.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Ny pump eller kompressorbyte på en Nibe Fighter 1200-7?
« Svar #29 skrivet: 06 mars 2013, 13:41:36 »
Hej
Garantierna gäller även om du installerar själv. Förutsättningen är att den är fackmannamässigt installerad.
Du anmäler serviceärende hos Nibe, antingen via webben eller personlig service.
 Jag har fixat många serviceärenden åt privatkunder som köpt från RR eller liknande och sedan fått problem. Många har kunskap att installera själv och vet vad de gör.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!