Ämne:
Justering av kurva på Daikin
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Justering av kurva på Daikin (läst 4418 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
altherma
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Karma +0/-0
Kön:
altherma
Justering av kurva på Daikin
«
skrivet:
10 februari 2013, 17:03:52 »
Citera
En korkad fråga
Hur justerar jag in kurvan på min Daikin Altherma ?
Hur jag kör den i manuell framledningstemp och finjusteringen -5 till +5 har jag koll på, men själva "grundkurvan" eller vad den nu heter förstår jag mig inte på !
Loggat
Blaser
Expert på värmepump
Stad/land: Ystad
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Blaser
SV: Justering av kurva på Daikin
«
Svar #1 skrivet:
10 februari 2013, 19:18:57 »
Citera
Ingen korkad fråga, läs tråden "räknar Altherman rätt" så kanske du blir lite klokare, det är fö i meny 1 som du reglerar kurvan, det där med fem steg är bara ett enkelt sätt att flytta upp el ner kurvan utan att behöva ändra allt i meny 1.
Loggat
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
altherma
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Karma +0/-0
Kön:
altherma
SV: Justering av kurva på Daikin
«
Svar #2 skrivet:
10 februari 2013, 19:40:59 »
Citera
Tack för tipset
Ska ta och läsa där !
Loggat
altherma
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
Karma +0/-0
Kön:
altherma
SV: Justering av kurva på Daikin
«
Svar #3 skrivet:
16 februari 2013, 17:59:43 »
Citera
Nu är kurvan justerad med mycket bra resultat. Varmt och skönt på övervåningen. Satte tillbaka termostaten i sovrummet och ströp igen den en aning.
Sänkte finjusteringen från +5 till -3.
Gamla värdena var:
1-00 -20
1-01 15
1-02 40
1-03 25
Nya värdena är :
1-00 -18
1-01 15
1-02 55
1-03 30
Det var stor skillnad mellan dom olika inställningarna.
Har aldrig ändrat i dom förut.
Kan det vara så att den alltid har varit fel inställd ?
Värmepumpen har tidigare suttit i en annan villa, flyttades hit när huset renoverades, sen köpte vi det när allt var klart.
Loggat
Blaser
Expert på värmepump
Stad/land: Ystad
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Blaser
SV: Justering av kurva på Daikin
«
Svar #4 skrivet:
24 februari 2013, 21:13:47 »
Citera
Det gäller att experimentera lite
och troligtvis har den varit fel hela tiden, det är bara du som känner ditt hus.
Loggat
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
,
Lmf
) »
Ämne:
Justering av kurva på Daikin
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 746
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Peter12345
Smurfen.
Bjober
Jisse
danne824
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info