0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
reboot kommer förmodligen inte att lösa nåt... vilken användare kör du scriptet som? Om det inte är root, eller nån som är med i gruppen dialout så måste du ändra rättigheter på devicen. Kör 'chmod 777 /dev/ttyUSB0' som root eller med sudo och testa scriptet igen.
Det ser ut som fel bitrate... Ställer man in det i scriptet? Annars får du sätta det med stty innan...
Hallå! Har du tänkt på att det inte är RS232 ut från REGO'n? Det är 5 V TTL, så in med en MAX 232 + optokopplare. Ritning finns på rago600 hemsidan, det är inte 100% med de motståndsvärden som angetts där. Har du otur så har du blåst interfacet i REGO'n.
Dom flesta USB-RS232 adatptrar har 5V ut, så det är nog ingen fara. Fortsätter den att skicka data så funkar den förmodligen...
ja, hur vet man om man gjort det? och hur skulle det ske? Pi:en borde väl iofs inte ha kraft nog att blåsa något men har de skett så är det ingen ny anläggning. well well i och med det lägger jag väl ner för jag pallar inte lägga mer tid. tack för alla svar
Finns ju även färdiga interface att köpa, jag köpte ett från ogiltig länk för att slippa riskera att ha sönder vp'n pga usla lödkunskaper
ogiltig länk ?
ha ha okej. Men vore det inte bättre att gå direkt från USB till TTL ?Jag hittar en massa converters på nätet i alla fall ?och den här fick mig att tänka om lite eftersom den gör TTL till USB med TTL på Raspberry-sidan.. borde ju gå att dra det där sladdarna direkt till Regon utan nåt jams i mellan? eller tänker jag helt galet nu ?http://www.adafruit.com/products/954
Ja, den där borde ju funka, men jag påpekar åter risken med att ansluta yttre enheter till Regon's jord. Den som har mest erfarenhet av detta är signaturen "Fulda" , skicka ett PM till honom. Prova även att googla på Bluetooth - TTL adaptrar, finns en hel del sådant också. Undrar bara om BT radiosignaler tar sig igenom värmepumpens chassi, men det kan man ju kolla med en mobil ansluten till dator via BT.TTL signalerna kan du inte dra iväg för långt utan omvandling, så se till att ha omvandlare så näre Rego som möjligt