Jag har 14kvm golvärme i badrummet, (50m PEX20 slang under klinker och golvgips på glespanel i 200mm isolerat träbjälklag), som matas med en Wirsbo Push 12 försedd med TA Radiett-S ventil med TA termostat enligt bild nedan (termostaten avtagen)

 Jag tycker inte att den reagerar på inställning av termostaten. Har därför demonterat den. Då borde det bli varmast möjligt i golvet men det blir inte mer än c:a 23 °C på ytan och c:a 25-26 °C i slangen när VB-fram är typ 40°C. Vid lägre framledning  är det lägre golvtemp. Så ska det väl inte vara om Pushen funkar som den ska.....dvs som shunt.

Jag skulle vilja höja golvtemperaturen några grader, vad ska jag göra?
-Kolla om ventilkäglan hängt sig, stiftet glappar typ 1 till 2mm? Hur gör man?
-Öka flödet genom TA-ventilen med insexskruven under hatten till höger?
-Justera något på Pushen, vad i så fall?

/Bo
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp mig med inställning av golvvärmen, Push 12
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2013, 19:38:35 »
Jag hittade den här manualen:
www.tahydronics.com/Handlers/FileDownloaderHandler.ashx?path=%2fProductFiles%2fProducts%2fdocuments%2fPDF+instr%2fRadiator+valves%2f300+826-01+Radiett-S_Renovett_MAIN.pdf

En 4mm insexnyckel verkar vara vad du behöver...


"Ventilerna är omställbara för 1- och 2-rörssystem.
By-pass-kanalen öppnas (1-rörssystem) eller stängs (2-rörssystem) med plugg,
vilken manövreras med den inre sexkanten, nyckelvidd 2,5.
Förinställning sker med den yttre sexkanten, nyckelvidd 4 mm. Skruva in
ytterspindeln helt. Därefter öppnas den det antal varv som motsvarar önskad
förinställning, dvs procentuell fördelning vid 1-rörsutförande och Kv-värde vid 2-rörsutförande."
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Hjälp mig med inställning av golvvärmen, Push 12
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2013, 20:52:54 »
Jag hittade den här manualen:
www.tahydronics.com/Handlers/FileDownloaderHandler.ashx?path=%2fProductFiles%2fProducts%2fdocuments%2fPDF+instr%2fRadiator+valves%2f300+826-01+Radiett-S_Renovett_MAIN.pdf

En 4mm insexnyckel verkar vara vad du behöver...


"Ventilerna är omställbara för 1- och 2-rörssystem.
By-pass-kanalen öppnas (1-rörssystem) eller stängs (2-rörssystem) med plugg,
vilken manövreras med den inre sexkanten, nyckelvidd 2,5.
Förinställning sker med den yttre sexkanten, nyckelvidd 4 mm. Skruva in
ytterspindeln helt. Därefter öppnas den det antal varv som motsvarar önskad
förinställning, dvs procentuell fördelning vid 1-rörsutförande och Kv-värde vid 2-rörsutförande."

tack för ditt svar Purjo_, OK det är vad som står i dokumenten från Pushen oxå. Vad tror du om problemet med att termostaten inte "funkade"? För litet flöde eller att ventilen hängt sig?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp mig med inställning av golvvärmen, Push 12
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2013, 20:57:12 »
Ingen aning... Jag antar att du har testat att banka på ventilhuset med en plasthammare eller mejselskaft varvat med att du trycker piggen i botten med nåt hårt verktyg? Jag hade en hängd ventil i höstas i gästrummet där termostaten har stått på 0 hela sommaren. Det behövdes ganska mycket våld innan den släppte...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Hjälp mig med inställning av golvvärmen, Push 12
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2013, 21:05:25 »
Ingen aning... Jag antar att du har testat att banka på ventilhuset med en plasthammare eller mejselskaft varvat med att du trycker piggen i botten med nåt hårt verktyg? Jag hade en hängd ventil i höstas i gästrummet där termostaten har stått på 0 hela sommaren. Det behövdes ganska mycket våld innan den släppte...
Nja jag har inte brukat nåt större våld på den ännu.

Ändrade just nu insexskruven från 2 varv öppen till fullt öppen.
Hade VBf/r 41/29 °C och sekundära f/r 27/26 °C före ändringen. Får se vad det ger, tar ju en tid innan man kan utvärdera.....Det ska öka Kv från 0,66 till 0,99. Då borde ju VBr stiga pga det ökade flödet. Stiger inte returtempen så är termostatkäglan låst?
Händer det ingen ting så ska jag ge mig på piggen och hans kompis. Eller kan man lossa på piggen med packbox utan att det forsar ut vatten?
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 21:25:27 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Hjälp mig med inställning av golvvärmen, Push 12
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2013, 21:29:45 »

Händer det ingen ting så ska jag ge mig på piggen och hans kompis. Eller kan man lossa på piggen med packbox utan att det forsar ut vatten?
[/quote]
Ja det kan du, tryck sedan in en spik, då kommer liten fors + eventuellt lite grus
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp mig med inställning av golvvärmen, Push 12
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2013, 22:49:44 »
Går cirkpumpen? Min gav upp efter 6 år då blev golvet iskallt
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Hjälp mig med inställning av golvvärmen, Push 12
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2013, 23:10:03 »
Går cirkpumpen? Min gav upp efter 6 år då blev golvet iskallt
Jodå, den går och golvet har yttemp 22 °C och slingans fram och retur 26 och 25 °C.
När jag knackade med plasthammaren på termostatens ventilhus så började CPn väsnas. Stängde den och startade den och oljudet borta. Det hörs med mejselskaftet att den går.
Deltat på primären är c:a 12 °C nu när VP går, så golvet suger värme, men inte mer än förut trots full öppning på strypventilen.

Därför undrar jag fortfarande om det är möjlig att öppna på shunten i pushen? Hur?
I instruktionen skrivs bara hur man stänger den för att minska på golvtempen, max ett 1/4 varv medsols från normalläget.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Hjälp mig med inställning av golvvärmen, Push 12
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2013, 21:44:56 »
Jodå, den går och golvet har yttemp 22 °C och slingans fram och retur 26 och 25 °C.
När jag knackade med plasthammaren på termostatens ventilhus så började CPn väsnas. Stängde den och startade den och oljudet borta. Det hörs med mejselskaftet att den går.
Deltat på primären är c:a 12 °C nu när VP går, så golvet suger värme, men inte mer än förut trots full öppning på strypventilen.

Därför undrar jag fortfarande om det är möjlig att öppna på shunten i pushen? Hur?
I instruktionen skrivs bara hur man stänger den för att minska på golvtempen, max ett 1/4 varv medsols från normalläget.

Lyfter frågan
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!