Hej, ingen skillnad i temp mellan ut och in när bara kompressorn går.
Jag hör när kontaktorerna slår till elpatronerna men det verkar inte som det ger nåt tillskott på värme.
Jag har luftat systemet( mycket luft) sänkt hastigheten på cirkpumpen men ingen skillnad.
Inga larmsignaler om att något är fel med kompressorn, den har larmat någon gång och då har det varit luftning som påkallats.

Kan ingenting om Comfortzone men jag provar väl ändå. Det är inte så att övertemperatur-skyddet löst ut? Fast det har du väl redan kollat kanske?

Från manualen:
Dålig värmeeffekt fastän tillskottslampan lyser.
Orsak: Övertemperaturskyddet har löst ut.
Åtgärder: - Kontrollera trycket i systemet så att den automatiska avluftningen
fungerar.
- Återställ övertemperaturskyddet genom att trycka hårt på den röda
knappen.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2042
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Låg temp på utgående radiatorkrets
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2013, 07:47:20 »
Ytterligare en grej att kolla, lite långsökt kanske, men det hände mig tidigare i år: kolla att den inte hamnat i semesterläge

Min hade gjort det, vet inte hur men det var definitivt inte jag som hade råkat sätta den så, troligen en störning av något slag. Vad som händer då är precis detta, den värmer tappvarmvatten som förväntat men ingen uppvärming på cirkulationen. Men du skulle nog få det mycket kallare om detta var fallet för dig också. Såvida du inte har ett annat värde inställt för semestersänkningen än de standardmässiga 10 graderna.

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad sorenander

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Låg temp på utgående radiatorkrets
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2013, 08:49:13 »
Hej, men om den levererar ut 40 g vatten oavsett om tillförd effekt är 4kw eller 10kw det bekymrar mig.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2042
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Låg temp på utgående radiatorkrets
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2013, 09:11:46 »
Vad visar din display för rumstemperatur?
Vad har du för inställt börvärde för densamma?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad sorenander

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Låg temp på utgående radiatorkrets
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2013, 12:33:45 »
Hej, normalvärde är 21,5g och börvärdet detsamma. Men om jag kallar på mer värme genom att sätta temperaturen på 30g så jobbar kompressorn för fullt och elpatronerna till. Då är maxtemp ut från pumpen 40g.

Utloggad ugge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg temp på utgående radiatorkrets
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2013, 12:43:44 »
Om du inte får någon skillnad i temp.diff med eller utan elpatron kan inte jag dra någon annan slutsats än att de inte fungerar.
Det kan vara en av följande delar som strular, kontaktorn, överhettningsskyddet, elpatronen själv.
Om du hör att kontaktorn slår till då den kallar på eltillskott så är det troligt att den funkar. Har du kollat överhettningsskyddet på patronen som pjoffen skrev? I så fall är det mest troliga att elpatronen e trasigt å måste bytas.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2042
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Låg temp på utgående radiatorkrets
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2013, 14:03:03 »
Har du gjort det som föreslogs? För att kolla om/att elpatronerna funkar, gå in i testmenyn och slå av kompressorn. OM dom inte funkar borde temperaturen sakta sjunka även om kontaktorn 'slår till'

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad sorenander

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Låg temp på utgående radiatorkrets
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2013, 15:53:42 »
Hej, stängde av kompressorn och konstaterade att man fick trycka ganska hårt för att återställa överhettningsskyddet ( provade förut men tydligen inte tillräckligt hårt). Nu provkörs det för fullt med tre elpatroner som hjälper till. Det verkar så för uttempen är nu 53g och elementen blir riktigt varma.
Så då anser jag att problemet är löst och tackar alla som varit med och bidragit med hejarop.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!