Författare Ämne: För lågt flöde genom 2026-8. Vad kan felet vara?  (läst 11686 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: För lågt flöde genom 2026-8. Vad kan felet vara?
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2013, 08:57:28 »
Hej
Egentligen vill jag rekommendera dig att byta pannan. Evc 240 är ingen höjdare till 2026, då den enbart har 70 liter i manteln. Du får kråkgång på pumpen.
Däremot kan du koppla den på bara värmesystemet, s.k. returkoppling, men tyvärr måste du förmodligen ha en ukv-tank, Eller något annat förstorande. "Bula på röret". bästa du kan göra är att byta pannan mot en vvm300 då får du en perfekt styrning,  med både varmvatten och värmeproduktion.
Mvh
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.

Utloggad vespaman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • -- Funkis -38 --
SV: För lågt flöde genom 2026-8. Vad kan felet vara?
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2013, 18:48:36 »
Tack! Jag har iofs en UKV100 "bula"  :). Men jag tror ändå att jag ska byta upp mig till en VVM300 senare i år. Bäst vore om jag kunde slippa UKV:n pga platsbrist, men jag har förstått att man kanske ändå måste ha den, även om man har en vvm300?

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: För lågt flöde genom 2026-8. Vad kan felet vara?
« Svar #32 skrivet: 15 mars 2013, 22:07:15 »
Hej
har du en-rörssystem så  är bulan på röret bra, annar sbehöver du inte den om inte pumpen är överdimensioneryta 100 litaren mot en 30 liters lite lättare att hantera.
Mvh
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.

Utloggad vespaman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • -- Funkis -38 --
SV: För lågt flöde genom 2026-8. Vad kan felet vara?
« Svar #33 skrivet: 15 mars 2013, 22:12:03 »
Hmm, förstod inte riktigt det där, lite snubbel på tangenterna...  ;) ?!
Jag har tvårörssystem.


Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19392
  • Karma +15/-15
SV: För lågt flöde genom 2026-8. Vad kan felet vara?
« Svar #34 skrivet: 15 mars 2013, 22:12:53 »
Hej
har du en-rörssystem så  är bulan på röret bra, annar sbehöver du inte den om inte pumpen är överdimensioneryta 100 litaren mot en 30 liters lite lättare att hantera.
Mvh
Eva
Varför är det bättre med en bula till en-rörs system Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: För lågt flöde genom 2026-8. Vad kan felet vara?
« Svar #35 skrivet: 26 mars 2013, 06:40:07 »
för att man får färre start och stopp, pumpen får mer att jobba med och du slipper knäppningar i värmeysstemet, eller de elimineras en del.
Det är när den kör varmvatten problemen uppstår. Vid enrörssystem, välj ctc, även om Nibe funkar till modernare lågtemperatursystem ( hus byggda efter 80)
Men rören är oftast 12 eller 15 rör, dåligt flöde, många start/stopp, knäppningar.
Ctc är förlåtande med sin tank.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19392
  • Karma +15/-15
SV: För lågt flöde genom 2026-8. Vad kan felet vara?
« Svar #36 skrivet: 26 mars 2013, 18:48:04 »
Trodde du menade att det är en större fördel med bula till 1 rörs system än till 2 rörs system. Har man problem med dåligt flöde kan man ju installera en lite större arbetstank bättre lösning än ctc tycker jag som har för liten tank för bra drift.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!