Du kan mäta på flera olika sätt.
Med Prandtlrör får du ut ett dynamiskt tryck som du sedan antingen kan beräkna fram lufthastigheten eller söka i redan uträknade tabeller som borde finnas på nätet.
Annars är formeln för att beräkna fram lufthastigheten för ett dynamiskt tryck v=1,29*SqR dp.
Sambandet mellan kanaldimension, luftflöde och lufthastighet är följande:
Luftflödet q=A*v [m3/s].
Där A=kanalarea m2
och v=hastighet m/s
Tänk dock på att vid mätning i kanaler skall man mäta på en rak och störningsfri del med en längd med mer än 7 ggr kanaldiametern vid cirkulära rör.
Kan också mäta med kapillärrör direkt på donet och få data från dontillverkaren om flöde vid den uppmätta tryckskillnaden.
Vad man än gör så tänk på att ändrar man på ett don så ändras förutsättningarna för samtliga don.
Det är lätt att skruva bort sig.
Vill du ha minskat flöde och undvika högre lufthastigheter med ökat ventilationsljud från donen så är det bästa att ge sig på fläkten och minska flödet där.
Annars kan du installera ett injusteringsspjäll och om ljudnivån av spjället sprider sig genom kanalsystemet så kan du alltid installera en ljuddämpare.
Mätning med påse är ett gammalt och beprövad metod för att mäta tilluftsflöden, frånluft blir nog lite svårare.