SV: Serikoppla VPar?
« Svar #30 skrivet: 16 december 2012, 10:41:45 »
Kul.. du väl sätta kolsyremotorn så den direkt (mekaniskt via magnetkopplingen) hjälper till att driva kompressorn.....så slipper man verkningsgradsförlusten i generatorn

Hmm, jag tror de första prototyperna kommer att bli utan direktdrift, att behålla ett hermetiskt system är nog det enklaste och kanske bästa i längden också.
Men har hplp missat något vitalt rent fysiskt?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #31 skrivet: 16 december 2012, 15:56:40 »
Hmm, jag tror de första prototyperna kommer att bli utan direktdrift, att behålla ett hermetiskt system är nog det enklaste och kanske bästa i längden också.
Men har hplp missat något vitalt rent fysiskt?
Om jag missat nåt? Det har jag säkert. tummenupp
Direktdrift kan nog bli marigt att få till. :-\
Att jag tänkte kammare som laddas med högre tryck än kompessorns tryck på hp sidan är för att jag tror det måste till för att det ska fungera och det skulle man kanske kunna åstakomma med samma pricip som en vädur jobbar. Skulle man använda sig av sterling eller det är kanske bättre med kolsyremotor typ. dontknow
Första prototypen måste bli separata maskiner så man enkelt kan prova sig fram till bästa lösningen. Då kommer nästa problem, man får inte leka med köldmediegaser, gasol känns jobbigt i ett experiment som detta, kvar finns kolsyran och då gäller ju högre tryck. dontknow
VP verkan måste ju bli sämre men hade fantasin blivit verklig hade den gått gratis då hade det inte gjort något med en tre gånger så stor anläggning. dontknow Många  dontknow blir det
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #32 skrivet: 16 december 2012, 16:46:44 »
Mmm.
Kan det bli så illa som att den ev. el man får ut från Sterling eller kolsyremotorn är precis (vid 100% verkningsgrad på Sterling/KM) lika mycket som kompressorn kommer att gå tyngre...?
Eller har vi ngt här?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #33 skrivet: 16 december 2012, 18:21:45 »
Klart kompressorn kommer att gå tyngre den gör ju mera jobb, men poängen är ju att den levererar 3ggr mer energi än du betalar för.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #34 skrivet: 16 december 2012, 19:26:35 »
Klart kompressorn kommer att gå tyngre den gör ju mera jobb, men poängen är ju att den levererar 3ggr mer energi än du betalar för.

Japp, men om verkningsgraden på Stirlingmottorn inte är mer än 33% så blir +/- 0 :'(
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #35 skrivet: 16 december 2012, 19:32:14 »
Japp, men om verkningsgraden på Stirlingmottorn inte är mer än 33% så blir +/- 0 :'(
Ja det med verkningsgrad 100 existerar ju inte, men att den var så dålig...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #36 skrivet: 16 december 2012, 19:42:23 »
Ja det med verkningsgrad 100 existerar ju inte, men att den var så dålig...

Jag gissade på 33%.
De flesta dieslemotorer ligger på 30-40% i bästa punkt, ibland 50%.
Sterling är nog inte lika bra, fördelen med Stirling är istället att den kan tillvarata mkt mer lågvärdig värmeenerig.
Men kanske jag har fel, når man typ 50%  med Stirling så borde det bli vinst iaf!
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #37 skrivet: 16 december 2012, 21:41:26 »
Det går inte att nå 50 % verkningsgrad med lågvärdig värme. Teoretiskt maximum om man startar med 60 grader och har 20 grader på kalla sidan är ca 10 %.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Volvo245GLT

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #38 skrivet: 16 december 2012, 23:56:57 »
Är det ändå inte en evighetsmaskin vi diskuterar?

Om vi tänker oss att vi har ett helt slutet och väldigt välisolerat rum till att börja med.. Placera maskinen i detta.
Maskinen i fråga kommer hämta energi ur luften i rummet och höja värmen till en användbar nivå i kompressorn som vilken värmepump som helst..
Värmen får sen driva en stirling eller annat som även driver kompressorn antingen direkt eller via elgenerator.
Ev. överskottsenergi som maskinen ger leds till en radiator som även den är placerad i rummet.

Hade energin hämtats ur rummet så hade temperaturen i det fallit, men nu kan inte energin (värmen) som maskinen genererar ta vägen någonstans utan allt stannar kvar i rummet.
Temperaturen där kommer alltså vara konstant och maskinen kommer bara fortsätta gå... Eller kommer den det?  .,;-
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #39 skrivet: 17 december 2012, 09:59:03 »
Är det ändå inte en evighetsmaskin vi diskuterar?
Jovisst!
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #40 skrivet: 17 december 2012, 10:00:25 »
Det går inte att nå 50 % verkningsgrad med lågvärdig värme. Teoretiskt maximum om man startar med 60 grader och har 20 grader på kalla sidan är ca 10 %.

Jag tänkte mig diffen +40 kanske och säg +1 °C, ja  :dt:på 40 grader.
Hur kommer du fram till 10% vid 40 :dt: ?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #41 skrivet: 17 december 2012, 10:45:52 »
Carnotverkningsgraden (den högsta tänkbara verkningsgraden) för en värmedriven motor som arbetar mellan 60 och 20 grader är 40/(273+60) = 0,12. Mellan 40 och 0 blir den något högre: 40/(273+40).

Sen tillkommer alla förluster som drar ner den teoretiska siffran till blygsammare nivåer. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #42 skrivet: 17 december 2012, 12:51:10 »
Carnotverkningsgraden (den högsta tänkbara verkningsgraden) för en värmedriven motor som arbetar mellan 60 och 20 grader är 40/(273+60) = 0,12. Mellan 40 och 0 blir den något högre: 40/(273+40).

Sen tillkommer alla förluster som drar ner den teoretiska siffran till blygsammare nivåer.

Hmm, ja så tillkommer mekaniska o generatorförluster då...nog ingen ide då :'(
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Serikoppla VPar?
« Svar #43 skrivet: 21 december 2012, 17:20:27 »
Om man fortsätter spekulera i omöjliga ting då:

Om man vakuumsuger även VB-sidan, skulle man då i ett slutet system kunna driva en ångturbin vid en lägre temperatur?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!