Författare Ämne: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck  (läst 14651 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Gvs

  • Gäst
Gvs
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #15 skrivet: 21 december 2012, 08:01:51 »
Avfrostningskurva -4, noterade att även mitten på baksidan blir frostig men den ligger efter de andra delarna med att bli frostig...

Utloggad //GG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #16 skrivet: 23 december 2012, 07:54:19 »
Avfrostningskurva -4, noterade att även mitten på baksidan blir frostig men den ligger efter de andra delarna med att bli frostig...

Och du får samma fel när du kör med avfrostkurva 0 dvs standard ?




tänkte bara att om en faktor till detta fel är att det byggs upp för mkt is på fel ställe.. ja då ska man väl avfrosta ofta ist för mer sällan?

Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.

Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211

Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463

Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091

Utloggad moijwall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #17 skrivet: 26 december 2012, 23:45:31 »
Jag har också en Atec 9:a.

"Lågtryck" är jättedåligt och det skall man inte få om allt är korrekt installerat och allt går som det ska.
Hade det någon gång i början.

"Låg förång. Temp. 2" är en lägre klass av larm som inte verkar störa driften. Dom får jag också fortfarande.
Man kan åtminstone få ner antalet genom att avfrosta oftare. Jag har gått från nån om dan till nån i månaden genom att justera parametrarna för avfrostning
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation

Gvs

  • Gäst
Gvs
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2013, 18:55:28 »
Det bygger inte is, så att kurvan är -4 ska inte vara ett stort problem. Det jag menar är att den blir frostigare på vissa ställen, men då menar jag frostrosor typ som en bilruta är frostig om det är mycket frost på den.

mljwall: Jag tror du är något på spåret, jag tror att larmet kommer då den avfrostar, så att låta den avfrosta oftare kanske ger "lindrigare" avfrostningar?

Utloggad moijwall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2013, 22:53:46 »
Larmet är nog relaterat till avfrostning.
"säkerhetsfunktion under avfrostning" enligt det citat som christerm hittat med anledning av displaykort 1.2.
Och ju oftare man avfrostar ju mer sällan får man "låg förångtemp 2".

Jag har 1.2 men får fortfarande larmet ibland vilket stör mig - fick dessutom en tidig 1.2 så lappen är en 1.1 som är överstryken och 1.2 är ditkladdat. En anläggning skall inte regelmässigt stå och larma. dessutom är det enligt citatet christerm hittat så att avfrostningen avbryts och ingen värme produceras under 45 minuter.
Och det är inte ekonomiskt att avfrosta för ofta (eller för sällan - min anläggning är loggad så jag ser hur COP sjunker fram till avfrostning).
Känns lite som det kan vara dags för en 1.3.
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation

Gvs

  • Gäst
Gvs
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2013, 14:25:38 »
Version 1.3 finns nu (vet inte om det är just 1.3, men en ny i alla fall). Fick den just utbytt - hoppas det går nu!

piotr

  • Gäst
piotr
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2013, 19:37:00 »
Såhär är det..
I vissa fall så behöver man höja "startflöde cirkpump" för det verkar som att LP-larmen kommer när det är kallt och maskinen vill avfrosta.
Jag har gjort detta på ett par maskiner och det fungerar, jag ska även byte version på displaykorten på ett par maskiner utan att ställa upp startflödet för att se om det hjälper
Det är version 2,1 man ska ha

Gvs

  • Gäst
Gvs
SV: Thermia Atec 9 larmfundering - lågtryck
« Svar #22 skrivet: 13 februari 2013, 12:06:17 »
Jag har version 2.2, startflöde på 7.
får fortfarande "Låg förångningstemperatur 2"
Ska ta det med installatören igen någon dag.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!