Författare Ämne: Ingen skillnad, eller...?  (läst 5945 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AndersB

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ingen skillnad, eller...?
« Svar #15 skrivet: 12 december 2012, 18:32:10 »
 Sc:,h Förklara en gång till, Smurfen.
Du skriver att "Man kan även ställa hur högt över börvärde som tillåts med hjälp av elpatron." Jag hade trott att det var hur långt under börvärdet som tillåts utan elpatron, dvs att "Diff VP-TS" finns för att om VP-kompressorn går och inte orkar hålla nominellt värde (börvärdet) så tvångsstyrs elspetsen att gå in vid inställt diff-värde (min VP står på 5 grader), oavsett hur stort gradminuterunderskottet är. Men då skulle man ju bara ha användning för detta om gradminuterinställningen för elspetsen i övrigt var felinställd. Hmmmm.... Det måste väl vara som du säger, dvs att spetsen slås av vid inställt värde, oavsett vad antalet gradminuter säger.  Ja, det verkar egentligen vara mera rimligt, förstås.

Vad betyder då det som kallas "VB diff VP"? Att tvångsigångsättning av kompressorn sker, oavsett ansamlat gradminuterunderskott, om börvärdet överskrids... Eller tvärtom, att kompressorn slår av om inställt värde över börvärdet överskrids, oavsett vad gradminutrarna säger...?

Här har man haft en VP i 11 år och inte förstått detta?  När har man nytta av dessa menyer egentligen? Huga....   
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19367
  • Karma +15/-15
SV: Ingen skillnad, eller...?
« Svar #16 skrivet: 12 december 2012, 18:41:35 »
Kompressorn slås av när det inställda värdet nås och gradminuterna ställs på 0. Elspetsen slås av när den inställda tempen nås men vet inte vad gradmin hamnar på men gissar på max värde innan elpatron kopplas in.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad AndersB

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ingen skillnad, eller...?
« Svar #17 skrivet: 13 december 2012, 22:09:15 »
På äldre Nibe tror jag att eltillskottet ligger i ändå tills gradminuterna är på 0, att fördröja tillslag av tillskott är därför viktigt om man jagar kWh.
Det är därför bra att ha så högt värde som möjligt på TS-min, då klarar du säkert vissa kalla nätter helt utan tillskott utan att det blir speciellt mycket kallare inne, och kompressorn klarar under dagen av att arbeta ikapp underskottet utan hjälp av elpatron......

Ja, det verkar absolut som att du har rätt om ovanstående, Rickard. VP synes iofs reglera eleffektstegen under "resans gång", men inte så att den slår av spetsen helt innan den har betat av allt GM-underskott. Stod ett tag i källaren och kollade detta. Jag vred ner kurvan med ratten så att börvärdet överskreds rejält och det klickade till efter ett tag när VP arbetade sig igenom GM-underskottet, men elen stoppade inte när GM passerade 70+300=370, som är inställt för elinkoppling av steg ett. Steg ett ligger således kvar till 0, förmodligen?
Ska testa att ställa ner Diff VP-TS till 3 grader som är default och se om något ändras, dvs om det blir noterbart att elen inte ligger i så länge som den gjort hittills. Detta med 5 grader ställde installatören in för 11 år sedan och det har jag aldrig varit inne och grejat med, har ju inte heller fattat vad menyn betyder.
Om man skulle ställa ner detta värde ännu mer skulle elen då ligga och klicka på/av mera, dvs skulle systemet bli känsligare? Vad kan nackdelarna bli? Kallare inne? Större slitage av kontaktorerna? Annat...?     
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.

Utloggad AndersB

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ingen skillnad, eller...?
« Svar #18 skrivet: 14 december 2012, 20:14:30 »
Man kan även ställa hur högt över börvärde som tillåts med hjälp av elpatron.
Kompressorn slås av när det inställda värdet nås och gradminuterna ställs på 0. Elspetsen slås av när den inställda tempen nås men vet inte vad gradmin hamnar på men gissar på max värde innan elpatron kopplas in.
Nä, det måste vara tvärtom, Smurfen. I instruktionsboken under Diff VP-TS står att detta är "Avvikelsen nedåt "VB diff VP" för vilket värde tvångsstyrning av tillsatsvärme (TS) sker." Dvs om det blir större skillnad på VB än inställt på denna meny, slår elen till. Oavsett hur många minus GM VP har. Eller hur?
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19367
  • Karma +15/-15
SV: Ingen skillnad, eller...?
« Svar #19 skrivet: 15 december 2012, 09:40:33 »
Inte på 1245 i alla fall men kan säkert skilja mellan modellerna men verkar konstigt om dom ändrat den funktionen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren