Författare Ämne: GA25 vs FD25  (läst 4070 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

firejoha

  • Gäst
firejoha
GA25 vs FD25
« skrivet: 09 december 2012, 15:59:58 »
hej
jag har idag en GA25 model som är ifrån 2006, som jag tycker är sådär. känns inte som om den ger värme tillräckligt. häromdagen blåste den bara sval luft när det va -12 grader ute  :o
så jag är lite nyfiken på FD25.

tänkte bara höra vad dom största skillnaderna är på dom 2.
är den mer energieffektiv äm GA modelen?
hittar ingen information direkt om GA25, någon sa att den låg på runt 4-5 amp vilket gjorde den väldigt dyr i drift jämnfört med ex FD25. och att den inte orkar  med något vidare i -15-20 grader. (kan va därför den blåste svalt?)
eller kan det rent av vara värt att lägga nästa 2000kr på en service på den?

tack på förhand

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: GA25 vs FD25
« Svar #1 skrivet: 09 december 2012, 16:34:58 »
hej
jag har idag en GA25 model som är ifrån 2006, som jag tycker är sådär. känns inte som om den ger värme tillräckligt. häromdagen blåste den bara sval luft när det va -12 grader ute  :o
så jag är lite nyfiken på FD25.

tänkte bara höra vad dom största skillnaderna är på dom 2.
är den mer energieffektiv äm GA modelen?
hittar ingen information direkt om GA25, någon sa att den låg på runt 4-5 amp vilket gjorde den väldigt dyr i drift jämnfört med ex FD25. och att den inte orkar  med något vidare i -15-20 grader. (kan va därför den blåste svalt?)
eller kan det rent av vara värt att lägga nästa 2000kr på en service på den?
tack på förhand
Åtgjärd: Om du inte har rengjort inomhusdelen, rengörden, och isolera kompressorrummet i utomhusenheten. Du kommer att få en "ny" pump.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

firejoha

  • Gäst
firejoha
SV: GA25 vs FD25
« Svar #2 skrivet: 09 december 2012, 17:04:49 »
Åtgjärd: Om du inte har rengjort inomhusdelen, rengörden, och isolera kompressorrummet i utomhusenheten. Du kommer att få en "ny" pump.

jag har rengjort innerdelen, men isolerat kompressorrummet har jag inte tänkt eller hört innan. har för mig att det sitter någon isolering där, men ska jag lägga in ännu mera där då menar du ?.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: GA25 vs FD25
« Svar #3 skrivet: 09 december 2012, 17:12:48 »
jag har rengjort innerdelen, men isolerat kompressorrummet har jag inte tänkt eller hört innan. har för mig att det sitter någon isolering där, men ska jag lägga in ännu mera där då menar du ?.
Hei.
Ja. Du vil erfare samme som disse: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/msg468054/#msg468054
Ta noen kort/bilder før og etter, og legg ut på forumet. Gjør gjerne en mätning före isolering av  :dt: på innedelen, kjør på maks (30 °C ) på innedelen, og mål inn- og utblåstemperatur. Om pumpen direkte ikke mangler gas (gasbrist), så får du som nevnt en ny maskin!
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

firejoha

  • Gäst
firejoha
SV: GA25 vs FD25
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 21:25:06 »
Hei.
Ja. Du vil erfare samme som disse: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/msg468054/#msg468054
Ta noen kort/bilder før og etter, og legg ut på forumet. Gjør gjerne en mätning före isolering av  :dt: på innedelen, kjør på maks (30 °C ) på innedelen, og mål inn- og utblåstemperatur. Om pumpen direkte ikke mangler gas (gasbrist), så får du som nevnt en ny maskin!

okej så man trycker in isolering bara så mycket som möjligt, om jag förstod det rätt?  :)

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: GA25 vs FD25
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 22:16:22 »
okej så man trycker in isolering bara så mycket som möjligt, om jag förstod det rätt?  :)
Ja.
Pass på at isolasjonen ikke kommer i kontakt med bunnen (SWE:Trågplattan?), der kan det samles kodensvann som ikke bør trekke opp i isolasosjonen. Videre, husk å unngå å komprimere isolasjonen, da taper den isolasjonsevnen.
Nå er kan hende din Mitsubishi noe mer enn i gjennomsnittet med isolasjon, men det er alltid et potensiale.
Jeg tipper du får ut omlag 15-20% mer varme av den ved -12, 4-500W ;)

- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

firejoha

  • Gäst
firejoha
SV: GA25 vs FD25
« Svar #6 skrivet: 09 december 2012, 22:38:36 »
Ja.
Pass på at isolasjonen ikke kommer i kontakt med bunnen (SWE:Trågplattan?), der kan det samles kodensvann som ikke bør trekke opp i isolasosjonen. Videre, husk å unngå å komprimere isolasjonen, da taper den isolasjonsevnen.
Nå er kan hende din Mitsubishi noe mer enn i gjennomsnittet med isolasjon, men det er alltid et potensiale.
Jeg tipper du får ut omlag 15-20% mer varme av den ved -12, 4-500W ;)

tack så mycket för hjälpen ska inom byggmax och köpa isolering, sen gör jag som du sa och drar upp den på 30´C och  jämnför temperaturen från luften både före och efter jag har isolerat :)

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: GA25 vs FD25
« Svar #7 skrivet: 09 december 2012, 22:57:35 »
tack så mycket för hjälpen ska inom byggmax och köpa isolering, sen gör jag som du sa och drar upp den på 30´C och  jämnför temperaturen från luften både före och efter jag har isolerat :)

HUSK: Koble fra stømmen før du åpner maskinen!
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

firejoha

  • Gäst
firejoha
SV: GA25 vs FD25
« Svar #8 skrivet: 10 december 2012, 14:48:22 »
HUSK: Koble fra stømmen før du åpner maskinen!

absolut :)
tänkte åka och köpa isolering nu, ska det vara glasull?, såg på bilderna att det va någon brun isolering?.
för jag tror inte att man ska ha isolering för inomhusbruk :)

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: GA25 vs FD25
« Svar #9 skrivet: 10 december 2012, 17:21:20 »
absolut :)
tänkte åka och köpa isolering nu, ska det vara glasull?, såg på bilderna att det va någon brun isolering?.
för jag tror inte att man ska ha isolering för inomhusbruk :)
Glasull er OK, den brune isoleringen er kanskje "stenull" som gjør det samme. Utedelen er tett, så eneste å tenke på er å unngå å få glasullen i kontakt med bunnen som kan samle på vann fra regn/kondens.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad Alvar 63

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GA25 vs FD25
« Svar #10 skrivet: 10 december 2012, 18:27:59 »
Är det ok även med gullfiber för inomhusbruk, eller suger den fukt ur uteluften? Eftersom det ligger på icke uppvärmda vindar så borde det väl fungera? Naturligtvis med avstånd till botten i pumpen för att inte hamna i smälltvatten.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: GA25 vs FD25
« Svar #11 skrivet: 10 december 2012, 19:03:29 »
Är det ok även med gullfiber för inomhusbruk, eller suger den fukt ur uteluften? Eftersom det ligger på icke uppvärmda vindar så borde det väl fungera? Naturligtvis med avstånd till botten i pumpen för att inte hamna i smälltvatten.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gullfiber
Jo, det er helt OK.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!