0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
hej jag har idag en GA25 model som är ifrån 2006, som jag tycker är sådär. känns inte som om den ger värme tillräckligt. häromdagen blåste den bara sval luft när det va -12 grader ute så jag är lite nyfiken på FD25.tänkte bara höra vad dom största skillnaderna är på dom 2.är den mer energieffektiv äm GA modelen?hittar ingen information direkt om GA25, någon sa att den låg på runt 4-5 amp vilket gjorde den väldigt dyr i drift jämnfört med ex FD25. och att den inte orkar med något vidare i -15-20 grader. (kan va därför den blåste svalt?)eller kan det rent av vara värt att lägga nästa 2000kr på en service på den?tack på förhand
Åtgjärd: Om du inte har rengjort inomhusdelen, rengörden, och isolera kompressorrummet i utomhusenheten. Du kommer att få en "ny" pump.
jag har rengjort innerdelen, men isolerat kompressorrummet har jag inte tänkt eller hört innan. har för mig att det sitter någon isolering där, men ska jag lägga in ännu mera där då menar du ?.
Hei.Ja. Du vil erfare samme som disse: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/msg468054/#msg468054Ta noen kort/bilder før og etter, og legg ut på forumet. Gjør gjerne en mätning före isolering av på innedelen, kjør på maks (30 °C ) på innedelen, og mål inn- og utblåstemperatur. Om pumpen direkte ikke mangler gas (gasbrist), så får du som nevnt en ny maskin!
okej så man trycker in isolering bara så mycket som möjligt, om jag förstod det rätt?
Ja.Pass på at isolasjonen ikke kommer i kontakt med bunnen (SWE:Trågplattan?), der kan det samles kodensvann som ikke bør trekke opp i isolasosjonen. Videre, husk å unngå å komprimere isolasjonen, da taper den isolasjonsevnen. Nå er kan hende din Mitsubishi noe mer enn i gjennomsnittet med isolasjon, men det er alltid et potensiale.Jeg tipper du får ut omlag 15-20% mer varme av den ved -12, 4-500W
tack så mycket för hjälpen ska inom byggmax och köpa isolering, sen gör jag som du sa och drar upp den på 30´C och jämnför temperaturen från luften både före och efter jag har isolerat
HUSK: Koble fra stømmen før du åpner maskinen!
absolut tänkte åka och köpa isolering nu, ska det vara glasull?, såg på bilderna att det va någon brun isolering?.för jag tror inte att man ska ha isolering för inomhusbruk
Är det ok även med gullfiber för inomhusbruk, eller suger den fukt ur uteluften? Eftersom det ligger på icke uppvärmda vindar så borde det väl fungera? Naturligtvis med avstånd till botten i pumpen för att inte hamna i smälltvatten.