Hej,
Jag har lite svårt att hitta jämförbara COP data på CTC Polar Edition 107:an vid olika framledningar och utetemp. Någon som har bättre källor?
Det jag hittade i min manual var följande:
Framledning | Utetemp | Tillförd effekt | Avgiven effekt | COP |
35/30 | +7 | 2,2 | 7,1 | 3,2 |
35/30 | -7 | 2,2 | 5,1 | 2,3 |
45/40 | -15 | 2,1 | 4,0 | 1,9 |
Det som stör mig är att det inte finns COP eller avgiven effekt vid olika framledningar. Typ vid framledning 50/45.
En annan sak som jag tyckte lät lite konstigt är att COP värdet hålls ganska lika vid -15 även om framledningen höjs 10 grader samtidigt jämfört med datan för -7.