Mina synpunkter blir nog delvis en upprepning av vad andra har skrivit. Blir elementen tillräckligt varma kommer de att avge 8 kW. Frågan är om pumpen klarar av att leverera så hög temperatur. Men det behöver inte innebära att det behövs tillskott. Tillskottselen kopplas in när pumpen ensam inte klarar av att höja temperaturen till det börvärde som ges av rådande utetemperatur. 300 timmar tillsatsel på 3 år är inget att bråka om, det har jag haft på ett år. Jag tycker det är vettigt att komplettera radiatorerna på undervåningen eftersom det är snedfördelning på värmen i huset. Extra värmeavgivningskapacitet på undervåningen kommer att medföra att behovet av hög framledningstemperatur på övervåningen minskar. Vad är det för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen går? Är det en IVT-pump?
Ute -18Framleding bör 29Pumpen startar ca 18 gånger/dygn nu. Går ca 45minuter/gång.Har färre starter när det är runt nollan ute
Det låter välisolerat.Var finns huset?Mina pumpar har i stort sett gått kontinuerligt, men sedan är det ju lite si och så med isolering. Båda har dessutom krävt lite tillskott, även pumpen i Dalarna, som står i semesterläge Där hissade jag dock upp GM:erna via mobilen så att tillskottet klev ur. Ingen där nu i vilket fall
Skillnad mellan in- och utgående värmebärare när pumpen går är mellan 7-8 grader, Cp i läge 2.
1. Hur vet jag då om pumpen är väl dimensionerad?
Som jag förstår det av svaren tidigare ger större värmeavgivande radiatorer bara bättre cop pga av lägre framledning. Det betyder inte att pumpen räcker till mer så att säga.
2. Varför stöttade inte tillskotten pumpen inatt då den ville göra varmare vatten än den förmådde? Den verkade gå för max men kom aldrig upp i högre framledning än 55-56 grader på framledning. Den skall ju kunna gå till 65 graders framledning eller ca 57 grader i retur.