0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
inkommande brine har som lägst legat på 4,69 (när den börjar är den på ca 6.5 och om den gör VV i kombination med värme så landar den ner på min-värdet).
Imponerande, över +4 °C på inkommande brine! Mitt/min brine ligger ju alldeles ovanför nollan. Är det borrdjupet som gör skillnaden?
Tyckte mig under tester förra året notera en förbättrad brinetemp när jag tillät fler och kortare körningar än när jag hade färre och längre körningar. Detta talar emot vissa andras mer teoretiskt baserade uppfattning här på forumet. Deras sanning hävdar att ett litet men konstant uttag är bättre än ett stort men kort uttag. Jag hävdar således motsatsen.
Har ingen aning om vad hushållselen kan ligga på men runt 20 låter rimligt. Tycker bara att det går åt lite väl mkt el. Det läcker iof upp väldigt myt värme på öv då jag har tagit upp ett trapphål Min fundering är om man ska dra ner på vent och köra mer elpatron. Huset har 50cm isolering i väggarna, 30cm i plattan, 30cm i sdedtaket och 50 på vinden. Tycker niben drar in väldigt mycket kalluft...
Det talar inte alls mot teorin som jag ser det, tvärtom stöder det teorin. Tar i snitt ut 5 kW från ett borrhål genom att ta ut 10 kW i en timme och sedan inget alls en timme blir det i snitt när pumpen går lägre köldbärartemperatur än om man tar ut uttagen sker i intervall om 10 minuter. Det är i princip vad försöken har visat, korta cykeltider är bättre än långa. Är pumpens cykeltid så kort att köldbäraren inte hinner snurra ett varv i slangen är en växling mellan 10 kW och inget uttag alls ur borrhålets och bergets synvinkel att jämställa med ett kontinuerligt uttag av 5 kW. Med andra ord ett litet kontinuerligt uttag är bättre än stora intermittenta uttag.