Rördiameter och några andra frågor
« skrivet: 16 juli 2004, 22:32:30 »
Hej igen!

Postade detta inlägg i ett annat diskussionsforum häromdagen med där verkar det vara mycket svalt deltagande så jag provar här också (istället).

---

Vad är det som bestämmer vilken dimension på golvvärmeslangarna man skall välja?

Läste någonstans att man skall välja så tunn slang som möjligt för att få ut bästa effekt, stämmer det?

Problemet är ju att då blir det ju flera slingor i värsta fall, eller hur? Och är det fler slingor så går det år en större fördelarcentral eller kan man "koppla ihop" slingorna utanför en fördelarcentral när alla slingor går till samma rum (för att reducera antal ingångar i centralen)?

Hur gör man när det är installation i två plan, använder man en fördelarcentral på varje våning eller kör man ihop allt i en för hela huset?



1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.

Jocke

  • Gäst
Jocke
Re:Rördiameter och några andra frågor
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2004, 00:12:31 »
Hej igen!

Postade detta inlägg i ett annat diskussionsforum häromdagen med där verkar det vara mycket svalt deltagande så jag provar här också (istället).

---

Vad är det som bestämmer vilken dimension på golvvärmeslangarna man skall välja?

Svar: Vad man får plats med i golvet och slingornas längd.

Läste någonstans att man skall välja så tunn slang som möjligt för att få ut bästa effekt, stämmer det?

Svar: Grövre slang ger glesare fördelning, "bästa effekt"? avser det komfort eller ekonomi?

Problemet är ju att då blir det ju flera slingor i värsta fall, eller hur? Och är det fler slingor så går det år en större fördelarcentral eller kan man "koppla ihop" slingorna utanför en fördelarcentral när alla slingor går till samma rum (för att reducera antal ingångar i centralen)?

Svar: Fler slingor större fördelarcentral, man skarvar inte ihop i golvet

Hur gör man när det är installation i två plan, använder man en fördelarcentral på varje våning eller kör man ihop allt i en för hela huset?

Svar: En central per plan, fler per plan i ett stort hus.




Att själv dimensionera ett golvärme system kan vara knepigt.
Dom stora leverantörerna (LK, Roth, Wirsbo osv,) dimensionerar åt dig och bifogar ritning med längder och förläggning.
Det finns lite enklare "lathundar" man kan använda som anger hur mycket slang per kvm. som ska användas men då får du lösa förläggningen själv.



« Senast ändrad: 17 juli 2004, 00:13:33 av Jocke »

Utloggad Enterprise

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Rördiameter och några andra frågor
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2004, 12:21:27 »
Hej igen!

Postade detta inlägg i ett annat diskussionsforum häromdagen med där verkar det vara mycket svalt deltagande så jag provar här också (istället).

---

Vad är det som bestämmer vilken dimension på golvvärmeslangarna man skall välja?

Svar: Vad man får plats med i golvet och slingornas längd.

Läste någonstans att man skall välja så tunn slang som möjligt för att få ut bästa effekt, stämmer det?

Svar: Grövre slang ger glesare fördelning, "bästa effekt"? avser det komfort eller ekonomi?

Problemet är ju att då blir det ju flera slingor i värsta fall, eller hur? Och är det fler slingor så går det år en större fördelarcentral eller kan man "koppla ihop" slingorna utanför en fördelarcentral när alla slingor går till samma rum (för att reducera antal ingångar i centralen)?

Svar: Fler slingor större fördelarcentral, man skarvar inte ihop i golvet

Hur gör man när det är installation i två plan, använder man en fördelarcentral på varje våning eller kör man ihop allt i en för hela huset?

Svar: En central per plan, fler per plan i ett stort hus.




Att själv dimensionera ett golvärme system kan vara knepigt.
Dom stora leverantörerna (LK, Roth, Wirsbo osv,) dimensionerar åt dig och bifogar ritning med längder och förläggning.
Det finns lite enklare "lathundar" man kan använda som anger hur mycket slang per kvm. som ska användas men då får du lösa förläggningen själv.


Häpp, missade dina svar först  :-[

Din fråga avseende comfort/ekonomi, minns tyvärr inte. Dock så torde det kanske vara ur komforthänseende - men vad vet jag...

Men rent allmänt då, vad använder Ni får dimension på era installationer, 12, 16 eller 20 och varför? Är det enbart av utrymmesskäl ni har valt just den dimensionen eller av antalet slingor eller vad då?

Mina tankar just nu är att lägga glespanel ovanpå bjälkarna för att sedan avsluta med golvspån (badrum/sovrum) alternativt laminat (allrum och dylikt).

Varför kör man inte ihop allt i en fördelarcentral? Det finns ju centraler med 10-15 slingor eller är det inte begränsningen?
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.

Jocke

  • Gäst
Jocke
Re:Rördiameter och några andra frågor
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2004, 13:52:07 »
För att förklara lite närmare så tittar jag på Wirsbos tabeller:
Säg att vi tar ett push 15n fördelning med 12slingor tex.

12mm. slang på flytande golv behöver vid 50w/kvm,
8.2 meter slang per kvm.
Förläggs på 125mm, cc avstånd
Max slinglängd 65m.
Täcker 115kvm.

17mm. slang behöver 6m. per kvm. samma förutsättningar som ovan.
Förläggs på 200mm. cc.
Max slinglängd 90m.
Täcker 115kvm.

20mm slang behöver 4.2m. per kvm.
Förläggs 300mm. cc.
Max slinglängd 100m.
Täcker 130kvm.

Kör du glespanel så kan du köra 20mm. slang.

Att köra en fördelning per plan är smidigast + att man gärna har fördelningen på högsta punkten, annars blir det svårt att lufta i framtiden.
Det är också lättare att få upp två värmestammar genom planet än 10 slingor ;)

Att det kan bli flera fördelnignar per plan beror på slinglängderna Det kan bli väldigt långa transportsträckor.

Så det är bara att sitta med planritningarna och börja rita.

Min rekommendation är dock att leverantören av golvärmen också gör förläggningsritningen.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Rördiameter och några andra frågor
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2005, 21:55:48 »
När jag köpte mitt värme golv från LK gjorde de beräkningar och förläggnings anvisningar utan kostnader.

Så tror jag alla andra värmegolv firmor gör också.

Annars läs på på deras hemsida WIRSBO.SE osv.
Se vidare under olika avsnitt för radiatorer/värmegolv.
Vi har debatterat det flitigt.

JANNE
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Re:Rördiameter och några andra frågor
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2005, 23:05:27 »
När det gäller diametern på slangen finns flera aspekter:
Tunn slang kortare slingor och fler uttag på centralen. Tjock slang längre slingor och färre uttag på centralen. Fler uttag dyrare central

Om du inte har problem med bygghöjden välj 16/17mm eller 20mm. Den tunnaste slangen 12mm har så korta slinglängder att du inte klarar ett normalt rum (max 7m2) med mindre än att du får två till tre slingor vilket ger svårare injustering. Dessutom förlorar du golvyta på transportsträckorna av slangen.12mm är en nödlösning vid renovering, PUNKT.

När det gäller flera våningsplan så kan man antingen ha en central på varje plan eller en större central på övervåningen. blir lite mer transport av VB (den måste ju gå upp en våning) men ger enklare injustering. Så länge som förlusten av transportsträckorna (<8-10m enkel väg vid 20mm) inte påverkar nyttjandet för golvdelen så kan du köra med en central, 10-15slingor är inget problem vid 20mm slang (beror ju lite på hur stort huset är).

När det gäller förläggning i/på bjälklaget så kan det vara så att konstruktören av bjälklaget anger att golvspånet skall limmas och spikas mot golvbjälarna. Om så är fallet kan du  inte lägga glespanel mellan golvspån och bjälkar. Då brukar dom färdiga spånskivorna för golvvärme användas (frästa spår)

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!