Om du har kurva 32 och rumbör 22 så kommer din pump att ha ett börvärde på 38 vid nollan i ute temp.
När du monterar rumsgivaren så tar den inte hänsyn till dina 22 i rumbör utan ger ett börvärde på 32 grader. Varför vet jag inte men det är så.
Detta gör att tempen sjuker i rummet och då börjar rumsgivaren kompensera för detta men orkar aldrig ikapp för att det saknas 6 grader.
Tex om det blir 21 grader inne så kommer börvärdet (vid rumsfaktor 4) att bli 36 grader, alltså mindre än du hade innan rumsgivaren.
Om du sätter kurva 38 från början så kommer din rumsgivare vid samma scenario att ge ett börvärde på 40.
Rörigt men prova, det kommer att fungera.