Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Hjälp med injustering önskas  (läst 1039 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad issuj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hjälp med injustering önskas
« skrivet: 02 november 2012, 14:19:32 »
Hej!

Äntligen är vår VP (Nibe 1145-8) igång på riktigt efter att ha stått som elpanna sen i maj. Nu är plöjningen av slingor klar (2*300 m) och allt hopkopplat. Golvvärme på ca 110 kvm ca 50/50 i betong och träbjälklag

Jag har följande läge sen starten i måndags:
* 93 starter
* 17 h drift varav 2 h vv
=> <10 min drift per start. Känns lite kort?

Inställningen som VVSaren lämnade efter sig är
* värmekurva 6
* rumsgivare faktor 2.0

och man kan läsa sig till t.ex.
*start kompressor -60 GM
* start tillsats -400 GM

Vad är bästa sätt att få ner antal starter som jag tror är lämpligt för kompressorns livslängd?

Till saken hör att anläggningen idag är aningen överdimensionerad för mitt nuvarande system, jag har planerat att värma fler rum på övervåningen, dock via lågtempradiator. golven får ligga där de ligger...
Men detta är inte draget ännu.


Nibe 1145-8, markvärmeslinga 2*300 m

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19412
  • Karma +15/-15
SV: Hjälp med injustering önskas
« Svar #1 skrivet: 03 november 2012, 17:51:04 »
Om man vill få ner starterna så ökar minskar man Gm för start av kompressor till tex-120 men minska även start av tillsats till ca 5 gånger så lågt värde. Lägg gärna in en logfil på forumet så kan man lättare se hur vp går. Man brukar rekomendera att köra utan rumsgivare tills man hittat rätt kurva (som tar halva vintern eller så) i så fall ställer man rumsgivarfaktor på 0 så påverkar den inget. 
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!