Ett styck långt inlägg :)

Från VP går det 22 mm koppar via en 500 liters volymtank till den gamla stammen som är 1 1/4" rör som delar sig och går till husets båda långsidor. Dessa två rör blir mindre längs sträckan för att till sista elementet vara 1/2". Avsticken till alla elementen är 1/2".

Alla element utom 2st på nedervåningen är av typen http://www.elvaracing.se/vp/800element.jpg

På ena långsidan sitter där 5 element.
·   Hall ca 5m² sitter 1st 900mm enkel ca 21grader (lite strypt)
·   Kök, del av ca 23m² sitter 1st 1000*600 Typ 10 panelradiator ca 21grader
·   TV rum ca 25m² sitter 2st 960mm dubbla ca 21grader
·   'Trapphus' ca 14m² sitter 1st 900mm dubbel blir inte varmare än 16-17grader

På andra sidan sitter ett avstick som går till ovanvåningen och sen delar röret sig en gång till. 3 element på det ena hållet
·   Kontor ca 9m² sitter 1st 1440mm lång enkel radiator. ca18 grader (kraftigt strypt)
·   Kök, del av ca 23m² sitter 2st 900mm dubbla ca21grader

 och 7 på andra hållet.
·   Sovrum ca 20m² sitter 2st 1260mm långa enkla ca20,5grader
·   Finrum ca 35m² sitter 2st 1200mm enkla och 1st 1740mm enkel ca14-15grader (kakelugn när man ska vara där) (kraftigt strypta)
·   Hall ca 8m² sitter 1st 1200mm enkel blir aldrig varmare än 16-17grader

På ovanvåningen sitter det 6 (varav 2 är helt avstängda) stora sektionsradiatorer.
effekt vid Δt30
·   Toalett ca 6 m² 370w ca 21grader (strypt)
·   Sovrum 1 ca 19m² 490W ca 22grader (strypt)
·   Sovrum 2 ca 19m² 490W ca 20grader (strypt)
·   Allrum ca 70m² 840W (+ 851W + 925W)  ca 20grader.

Allt detta drivs av den inbyggda cirkulationspumpen i VP (UPS15-60 läge 2)

Har problem med att de sista elementen (hall och trapphus) längst ut där det sitter 7 och 5 element inte blir riktigt varma.
Har provar CP på läge 3 men ingen större skillnad på det sista elementen.
Deltat över VP blir något mindre


Även att elementen är feldimensionerade på ovanvåningen, eller att värmekurvan inte alls passar. Hur jag än trimmar och justerar så har jag inte lyckats få jämn temperatur.
Värst är det i början och i slutet av värmesäsongen (övertemperatur). Men även kalla vinterdagar när det blåser (undertemperatur). Och givetvis när solen värmer på.


Har funderat på att bygga om värmesystemet till följande.

VP laddar en ackumulatortank där framledningsgivaren sitter i och via växelventil en VVB. Då kommer ackumulatortanken inte att vara varmare än vad huset behöver. (Via utegivare och värmekurva) Det är väl på något liknande sätt CTC arbetar med.

Och sen shunta ut värmen från tanken i 2 olika ”system”, ett nere och ett uppe.
Då borde jag inte så stor variation på temperaturen på ovanvåningen.
Samt att man kanske kan få lite bättre värme på de 2 som inte vill bli varma idag.

Shuntstyrningar och pumpar har jag som ligger. Om nu dessa pumpar är lämpliga.
En UPS 21-60F som jag tänkt använda till nedervåningen och en UPS 21-40F till ovanvåningen.



Så vad säger experterna om denna lösning?

Tror ni att ja kan få värme på sista elementen?

Är medveten om att det troligtvis kommer att bli något dyrare att köra med denna lösning. Någon som vågar gissa hur mycket dyrare?



Tankar har funnits på vattenmantlad kamin (har kamin idag) och solfångare.
Men om detta blir av vet man inte.

Huset byggt 1927, vattenburen värme installerad (oljepanna) 1964, nedanvåningen renoverad och isolerad 1990, ovanvåning 1991, VP 2006.

/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!