Författare Ämne: 4V biv. shunt DN20 till gamla DY34 stålrör?  (läst 1879 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rsvenman

  • Glad amatör som knappast
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
4V biv. shunt DN20 till gamla DY34 stålrör?
« skrivet: 04 oktober 2012, 19:52:50 »
Hej,

har en beslutsvånda som kanske bara beror på min allmänna okunskap.  help
Har fått hem Sfinx VP11 sol Bas-paket och blir fundersam på bästa sätt att installera den 4-vägs bivalenta shunt som följer med (ESBE VRB143, fyra DN20-anslutningar).
Jag hade tänkt koppla in på befintliga radiator-ledningar, men det är gamla stålrör, ca DY34. Finns det någon som helst vits att köra större dimension än koppar DN20 mellan vare sig acktank (DN25) eller befintliga radd-rör mot shunten?
Min tanke för närvarande är att det kan vara vits att köra grövre dimension sista biten till radiatorreturen i botten på tanken, men i övrigt borde det väl inte spela någon roll - shunten kommer i alla fall att vara smalaste punkten, eller tänker jag fel?

/Rikard
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: 4V biv. shunt DN20 till gamla DY34 stålrör?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2012, 12:33:18 »
Ja du tänker fel. Det handlar om vilken effekt du ska köra i systemet och vilket DT du vill ha samt hur mkt tryckfall du vill ha.  Shunten har ett kvs värde och den dimensionerar man efter effekter osv . Det är inte bra att ha en för stor eller en för liten. Allt annat lika är det bättre med grövre rör än smalare, kan man säga. 

Utloggad rsvenman

  • Glad amatör som knappast
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
SV: 4V biv. shunt DN20 till gamla DY34 stålrör?
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2012, 18:41:07 »
Tack för svar!

Det är attans att man alltid stöter på nya begrepp precis när man trodde man började få koll.

Ok, KVS-värde på aktuell shunt är 4,0 (m3/h) enligt esbes datablad. Jag hittade ett nomogram i lundagrossistens utbildningskompendium del 6, sid 27 (http://new.lundagrossisten.se/documentslib/pdf/komp6.pdf), men förstår förstås inte riktigt hur jag skall tolka diagrammet. Kan jag likställa värmeflödet vid  :dt:=20 °C med kvs-värdet efter omräkning till m3/h? I så fall skulle jag alltså behöva knappt DN40 för att överföra all effekt shunten kan leverera vid delta 20? Det känns inte rimligt.  Sc:,h
Om det spelar någon roll så kommer DN20-rören fram till shunten vara ca 1m för både fram och retur, två 90-gradsböjar (invändig löd), i övrigt raka rör. Vid långa rördragningar får jag förstås ett tryckfall som är oönskligt, men är 1m att betrakta som långt? (mao, har jag gjort bort mig så mycket att det är värt att dundra in till storstaden och köpa grövre rördimensioner?)
Sedan kommer jag inte att ha så högt delta, snarare 7-12 °C. Har precis köpt kåken, så har ont om data på effektbehov. Tidigare ägare har klarat sig med 2*3kW elvärmare (i Eryl S5 vedpanna) för både uppvärmning och tappvarmvatten och ville enligt uppgift ha varmt inne. Jag räknar med att behöva lägga till ett par raddar eller konvektor för att få vettig framledningstemp.

Djungel är bara förnamnet!  dontknow  ::)
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 1272
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!