Gasmängd ?
« skrivet: 06 november 2005, 21:17:12 »
Vid extrem kort rördragning luftvärmepump 1-1,5m
behöver den förfyllda gasenmängden i utedelen
reduceras R 410.
Om så är fallet vilket tryck skall vara i systemet
med denna gas?

Leif_B  Sc:,h
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.

Utloggad asdf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 430
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Gasmängd ?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2005, 11:35:55 »
Det går ej att mäta gasmängden i systemet genom att mäta trycket, på grund av att systemet innhåller både gasformigt och flytande köldmedium i jämvikt. Trycket då kompressorn ej arbetar är köldmediets ångtryck vid den aktuella temperaturen.

Utloggad Leif_B

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gasmängd ?
« Svar #2 skrivet: 07 november 2005, 17:17:18 »
Finns det något annat sätt att ta reda på
rätt gasmängd eller har det ingen betydelse?
Har för mig att jag läst någonstans att pumpen
får sämre effekt med för mycket gas.

Leif_B  b00k
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.

Utloggad Hakon

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Med sprit i slangen.
SV: Gasmängd ?
« Svar #3 skrivet: 07 november 2005, 22:34:05 »
 b00k Titta i manualen, där ska stå om och hur mycket du behöver tömma ut. b00k

Enda chansen att få det rätt är att "väga ut" gasen då det brukar vara noga
med fyllningen för funktionens skull. Detta kan bara en riktig kylnisse fixa då det
krävs manometerställ ,en bra våg och en R410 tub.
Även om du har tillgång till verktyg så är det både förbjudet (om du inte har cert)
och farligt, R410 jobbar på höga tryck.

Utloggad Leif_B

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gasmängd ?
« Svar #4 skrivet: 07 november 2005, 22:41:01 »
I manualen står inget om avtappning,jag har tänkt att anlita en
kylmontör, vill bara ha lite mer kött på benen så jag kan argumentera
med honom om han tycker att det inte behövs.  >:D

Leif_B  ;)
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.

Utloggad Hakon

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Med sprit i slangen.
SV: Gasmängd ?
« Svar #5 skrivet: 08 november 2005, 18:24:43 »
Det var länge sedan jag gjorde detta men det står alltid i installationsmanualen hur mycket man
ska tratta på/m rör utöver max antal.

Minns jag inte helt fel brukade max vara 7 eller 7.5 m och det brukade vara 20g/ extrameter. då borde
det ju även stå hur mycket man ska ta bort/m om det behövs.

Vad är det för märke och modell, kanske någon annan vet.

Utloggad Leif_B

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gasmängd ?
« Svar #6 skrivet: 08 november 2005, 18:44:00 »
Det ären Citcop/chofu RA 1829 SVXU enl.deras tekn.support
skall man egentligen ta bort 20g./m under 3m.
 De tyckte att man skulle starta upp den som
den är och mäta temp. på inblås om detta värde stämmer med
manualen så är allt OK.
Blev ej helt övertygad av detta svar.  Sc:,h
Tacksam för kommentarer till ovanstående.

Leif_B
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.

Utloggad Martin X

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Gasmängd ?
« Svar #7 skrivet: 08 november 2005, 19:47:59 »
Talade med en kylmontör nyligen. Enligt honom behöver man inte minska gasmängden vid kortare än 7m.  Det är dock viktigt att fylla på mera om man har längre rör eftersom gasen inte räcker till annars.

Utloggad Leif_B

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gasmängd ?
« Svar #8 skrivet: 11 november 2005, 20:48:21 »
Om man enl tek.support egentligen ska ta bort 20g/m under 3m
men det behövs "nog" inte,enl kylmontör behövs det inte.
Är detta antaganden eller finns det dokumenterat någonstans
att så är fallet?

 Leif_B  Sc:,h

Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.

Utloggad Leif_B

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gasmängd ?
« Svar #9 skrivet: 17 november 2005, 23:54:35 »
Om man enl tek.support egentligen ska ta bort 20g/m under 3m
men det behövs "nog" inte,enl kylmontör behövs det inte.
Är detta antaganden eller finns det dokumenterat någonstans
att så är fallet?

Leif_B 
 

Finns det ingen som kan kommentera dessa påståenden  :-\

 Leif_B  Sc:,h
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.

Utloggad asdf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 430
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Gasmängd ?
« Svar #10 skrivet: 30 november 2005, 15:34:48 »
Den extra gasmängden får plats i köldmediebehållaren i utomhusenheten. plus-minus 60 gram påverkar ej COP.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!