Tycker jag har hittat ett bra läge på fläkten nu....

Den är inställd på runt 180m3 och så har jag stängt alla väggventiler. Nu klarar den av att värma utan eltillskott ner till i alla fall minst -10 som det är ute just nu. Inget kalldrag och jag förbrukar ca 50kwh per dygn inkl hushållsel. Det känns ju helt ok. Kör på värmekurva 4, 0

Oj, stängt alla väggventiler, det borde innebära att du inte får in någon luft i huset annat än där det läcker in, och om du då suger ut 180 m3 luft i timmen borde det ju bli ett ganska rejält underskott med resultatet att effektiviteten i pannan går ner rätt rejält, även om dina siffror är väldigt bra jämfört med vår panna som kräver tillskott från 0 °C.. Eller ventilerar du in luft på något annat sätt?
ComfortZone CE50 inst 2011-10, 180 kvm souterräng-villa -89, 22 MWh/år 2010, rullande 12 mån 10800 kWh
IVT Nordic Inverter 12 LR-N installerad 2011-10, 50+ kvm sommarstuga från 1979, 9 MWh årlig förbrukning tidigare, rullande 12 mån 4100 kWh

Utloggad empame

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Begränsa kompressor Nibe 750
« Svar #16 skrivet: 14 december 2012, 23:38:49 »
Ventilerna läcker ju en aning fast dom är stängda och så har man ju säkert en hel del andra småläckor lite här och där. Skulle inte pannan få den luft den behöver skulle väll luftvärdet sjunka, eller gör det inte det?
I övrigt har jag nog ett ganska överisolerat hus, 30cm i plattan, 50cm cellplast i väggarna och en hel del ull på taket.
Ikväll har vi haft ca -14 och då har pannan kört på med tillskott på mellan 1,5-2kw.
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750

Utloggad Varmt om foten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Begränsa kompressor Nibe 750
« Svar #17 skrivet: 15 december 2012, 20:17:02 »
Hej

Empame, 50kwh/dygn, vid vilken utetemp då? Och elpatronen vara eller ikket vara är inte allt för förbrukningen, tex -30 och fläkten på 100% så lämnar NIBE 750 6.5kw, men den behöver otroliga mängder luft, som dras in genom väggen, som förmodligen kyler flera kW, så nånstans finns "balansen", och är ditt hus glest? För om alla tilluftsventiler är stängda, vart suger den då luften ifrån? Vi kör vår fläkt på 30% och fläktsynk på 3%, bra luft inomhus med bra luftfuktighet, samt komfort och förbrukning.

Utloggad empame

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Begränsa kompressor Nibe 750
« Svar #18 skrivet: 16 december 2012, 22:32:06 »
Nej det är nog ett väldigt tätt hus jag har men visst läcker det väll in lite här och där. Pumpen verkar ju få den luft den behöver i alla fall....
Så här ser förbrukningen ut i dec.
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750

Utloggad empame

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Begränsa kompressor Nibe 750
« Svar #19 skrivet: 16 december 2012, 22:34:08 »
Har förresten prövat det där med fläktsync men får det inte att funka. Går din ner i varv vid tex varje avfrostning?
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750

Utloggad Varmt om foten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Begränsa kompressor Nibe 750
« Svar #20 skrivet: 17 december 2012, 15:49:44 »
Ja den går på inställt värde, mitt fall 3%, men givetvis tar avfrostningen längre tid..

Utloggad empame

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Begränsa kompressor Nibe 750
« Svar #21 skrivet: 17 december 2012, 15:59:42 »
Får testa igen...

Hur ser din förbrukning ut om du jämför med min?

1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750

Utloggad Varmt om foten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Begränsa kompressor Nibe 750
« Svar #22 skrivet: 18 december 2012, 07:34:00 »
Leverera hellre förbrukningen på Niben, eftersom HH-elen skiljer otroligt mycket mellan "oss", vi ligger på 2700-2800kwh/år i HH-el, vissa ligger på 10000kwh/år, men kanske ingen direkt nackdel när frånluftvärmepump används, då även detta värmer upp huset.

Vi ligger på ca 400-500kwh/mån vintermånaderna, men då går pelletskaminen med, förbrukar ca 44-50st 16kg pelletssäckar/år.

Golvvärmen på nedre plan är strypt med brickor under motorerna, och termostaterna ställda på 17gr, så ett grundflöde passerar slingorna, tvättstugan och badrum har fullt flöde på slingorna, och går på termostaten, samt att 750'n tar även rad på övre plan, som är inställda på 19-20gr, vissa stängs när pelletskaminen går.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!