Författare Ämne: Förhindra att pannan shuntar till radiatorer  (läst 7067 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Förhindra att pannan shuntar till radiatorer
« Svar #15 skrivet: 02 september 2012, 09:14:54 »
Då kan vi utesluta fel på tempgivare T1.
Hade tempgivaren däremot visat ett lågt värde så kunde de förklara att du fick värme på radiatorerna.

Med största sannolikhet är det växelventilen dom fastnat i ett mellanläge precis som Purjo skrivet.
Växel ventilen kan handköras för att få den att växla så mycket som möjligt så den inte fastnar igen
Handkörning har jag för mig låg under installatör uppstart.

Edit: hänvisningsfel
« Senast ändrad: 02 september 2012, 09:18:04 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Erik-NA

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 700
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Förhindra att pannan shuntar till radiatorer
« Svar #16 skrivet: 03 september 2012, 09:50:05 »
Har du ställt in dessa parametrar under avancerad meny?

Kopierat från: http://vpwiki.org/index.php/Rego_800_avancerad_meny#Rumsgivare_inst.C3.A4llningar_.28K.2CS.2CF.29

Rumsgivare inställningar
Om du har en rumsgivare aktiverad (T5) till värmepumpen kan du ställa in den temperatur du önskar ha i rummet. Du aktiverar rumsgivaren på Meny-> Uppstart->Inkopplade extra givare med access-nivå service eller högre

Rumstemperatur inställning
Ställ in den temperatur som du önskar ha i rummet där givaren är placerad.

Rumsgivarpåverkan->Förändringsfaktor
Ange hur mycket rumsgivaren skall påverka värmekurvan. Min = 0, max = 10. En högre faktor ger en större påverkan från rumsgivaren. Innegivaren påverkar börvärdet på T1 enligt formeln differens mellan inställd rumstemperatur och faktiskt innetemp * rumsgivarpåverkan.

Se följande exempel.

Förutsättningar:
  •     Inställd rumstemperatur är 21 grader,
        Faktiskt innetemp är 18 grader
        Börvärdet på T1 enligt värmekurvan är 33 grader.
Utfall:
  • Om förändringsfaktorn är satt till 0,5 så kommer börvärdet på T1 att sättas till 33 + (21-18) * 0,5 = + 34,5 grader.
    Om förändringsfaktorn är satt till 0,8 så kommer börvärdet på T1 att sättas till 33 + (21-18) * 0,8 = + 35,4 grader.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!