Jag ser det lustiga, men jag vet en som sitter och myser.
Min teori är att fukten i frånluften snabbt fryser igen förångaren, genom att luftfuktigheten är så hög.Har du ett frånluftsflöde på 38 l/s, +21°, 60% RF samt förångning på -10°......så fastnar det 1,3 kg is på förångaren varje drifttimme. För att värmepumpen ska producera en viss effekt, så måste den tillföra mellanskillnaden mellan den avgivna effekten och kyleffekten via kompressorn.Det betyder att trycket i förångaren blir högt på grund av påisningen, varför expansionsventilen öppnar som i sin tur gör att förångaren tappar effekt. Kompressorn varvar upp för att inte tappa temperatur på framledningen, och förbrukar då mer energi.Problemet uppdagas aldrig vintertid, genom att rumsluften ofta är betydligt torrare. Inte ovanligt att det är så lågt som 20% RF.
Våran krävde uppåt 6000 w