Två utedelar på samma stativ?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Två utedelar på samma stativ? (läst 1592 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Johan_H
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Johan_H
Två utedelar på samma stativ?
«
skrivet:
03 augusti 2012, 14:14:13 »
Citera
Ska bygga ett eget stativ i tryckt virke som ska rymma två utedelar bredvid varandra.
Är det någon nackdel att ha två utedelar på samma stativ?
Vibrationer? Självsvängningar?
Loggat
tolins
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: Två utedelar på samma stativ?
«
Svar #1 skrivet:
12 augusti 2012, 21:56:16 »
Citera
Jag har provat detta flara gånger utan några som helst problem så kör du bara hårt
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36002
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Två utedelar på samma stativ?
«
Svar #2 skrivet:
13 augusti 2012, 10:36:08 »
Citera
Enda nackdelen som jag kan se är att de ju båda två kyler luften närmast utedelen, om det är vindstilla, eller om du placerar utedelarna på så sätt att luftcirkulationen runt utedelarna försvåras så kan det ge aningen sämre COP.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Två utedelar på samma stativ?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 683
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Rickard
PixelSE
Frazze62
rocas
gotis
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info