OK, jag antar att energiinnehållet är 4,8 kWh/kg, att en pall är 832 kg och att verkningsgraden är ca 80%.
Då blir energibehovet ca 22,5 MWh/år, och då borde en 7-8 kW värmepump räcka fint, en 9 kW blir lite för stor.
Beroende på var du bor i landet så borde borran bli ca 160 m aktivt djup, lite mer i norra Sverige och lite mindre i södra.
Jag antar du tänker behålla solpanelerna för att förvärma varmvatten på sommaren?
Ett alternativ är att använda acktanken som VVB och behålla solpanelerna som stödvärme till denna.
I så fall ska du ha en IVT E-modell eller Thermia Duo eller Nibe 1145.